Voeding opgeblazen - Nieuwe kiezen
Moderator: Moderators
Voeding opgeblazen - Nieuwe kiezen
Zoals de titel aangeeft heb ik per abuis mijn voeding opgeblazen.
Ik trok de stekker uit het stopcontact, bedacht me en stak de stekker er weer in gevolg kortsluiting. Denk dat de voeding nog niet ontladen was.
Nu is mijn vraag ik had een 48v 6,3A voeding, maar moet nu dus een nieuwe.
Ik heb nu zo'n grote platte voeding van stappenmotor.nl, en wil eigenlijk wel een DIN rail voeding die is namelijk veel compacter en dat komt mij beter uit.
Is zo'n voeding voor dit doel eind geschikt?
Wat is het verschil in werking? Of is het alleen de bouw vorm.
Ik trok de stekker uit het stopcontact, bedacht me en stak de stekker er weer in gevolg kortsluiting. Denk dat de voeding nog niet ontladen was.
Nu is mijn vraag ik had een 48v 6,3A voeding, maar moet nu dus een nieuwe.
Ik heb nu zo'n grote platte voeding van stappenmotor.nl, en wil eigenlijk wel een DIN rail voeding die is namelijk veel compacter en dat komt mij beter uit.
Is zo'n voeding voor dit doel eind geschikt?
Wat is het verschil in werking? Of is het alleen de bouw vorm.
Re: Voeding opgeblazen - Nieuwe kiezen
Geen idee wat je nu hebt, zoiets toevallig?
Als je zoiets hebt, dan zijn die dinrail voedingen precies hetzelfde in een andere behuizing.
Of ze geschikt zijn zijn de meningen over verdeeld. De een roept heel hard dat het perse een een ringkerntrafo moet zijn met een gelijkrichter en een batterij condensatoren, de ander roept dat mits groot genoeg gekozen een geschakelde voeding zoals jij voorstelt ook prima kan.
Zelf heb ik inmiddels al weer een 13 machines zien draaien met zo'n 48V 10A meanwell voeding als hier op het forum laatst aangeboden werd, en volgens mij nog steeds te koop staat, waar per machine 4 2nm leadshine closed loops op draaien.
Als je zoiets hebt, dan zijn die dinrail voedingen precies hetzelfde in een andere behuizing.
Of ze geschikt zijn zijn de meningen over verdeeld. De een roept heel hard dat het perse een een ringkerntrafo moet zijn met een gelijkrichter en een batterij condensatoren, de ander roept dat mits groot genoeg gekozen een geschakelde voeding zoals jij voorstelt ook prima kan.
Zelf heb ik inmiddels al weer een 13 machines zien draaien met zo'n 48V 10A meanwell voeding als hier op het forum laatst aangeboden werd, en volgens mij nog steeds te koop staat, waar per machine 4 2nm leadshine closed loops op draaien.
- Ballegooijen
- Donateur
- Berichten: 4922
- Lid geworden op: 20 sep 2016 15:45
- Locatie: 's-Gravendeel
- Contacteer:
Re: Voeding opgeblazen - Nieuwe kiezen
Ehh, voor welk doel?Is zo'n voeding voor dit doel eind geschikt?
Kennis vermenigvuldigt zich alleen als je het deelt.
https://www.Baldas.nl
https://www.Baldas.nl
Re: Voeding opgeblazen - Nieuwe kiezen
Het lijkt er optische aardig op.
Het voeden van mijn 4 stappendrives voor de stappenmotors.Ballegooijen schreef: ↑17 sep 2018 19:58Ehh, voor welk doel?Is zo'n voeding voor dit doel eind geschikt?
Re: Voeding opgeblazen - Nieuwe kiezen
Kortsluiting ? Dus als je nu de voeding inschakelt vliegt de automaat er uit of doet ie helemaal niets meer ?
Met een beetje geluk is het alleen de interne zekering die kapot is.
Maar om je vraag te beantwoorden, in theorie is er geen verschil tussen Din schakelvoedingen en de getoonde inbouwvoedingen met dit kleine verschil dat de grotere inbouwvoedingen vaak wel aktieve koeling in de vorm van een ventilator hebben en over het algemeen betere ontluchting en afscherming hebben (aluminium raster).
Het voordeel van de Din voeding is weer de afmeting.
Verder qua merken geven de Meanwell voedingen de meeste waar voor je geld, als je echt het beste van het beste wilt kijk dan naar TDK-Lambda en nog beter Puls voedingen maar die hebben wel een hogere prijs.
Dan zijn er nog vele andere merken die ik persoonlijk links zou laten liggen tenzij je er voor een leuke prijs tegenaan loopt want ze zijn veels te duur en het bedrijf zelf is nou niet echt een voeding maker maar levert ze als bijproduct, denk dan aan Phoenix Contact en Wago en soortgelijke klemmen en connectoren fabrikanten, maar dat is een persoonlijke mening.
Re: Voeding opgeblazen - Nieuwe kiezen
Ik heb de zekering al vervangen.
En bij het inschakelen van de voeding klapt het automaat er uit.
Alleen ik heb geen schema van de voeding, en heb geen idee hoe ik dan moet meten.
Zie ook optische geen kapotte componenten.
Ik zal morgen is een nieuwe voeding uitzoeken.
En bij het inschakelen van de voeding klapt het automaat er uit.
Alleen ik heb geen schema van de voeding, en heb geen idee hoe ik dan moet meten.
Zie ook optische geen kapotte componenten.
Ik zal morgen is een nieuwe voeding uitzoeken.
Re: Voeding opgeblazen - Nieuwe kiezen
Ik had er een tijdje geleden hier eentje gekocht en laten opsturen.
Prima voeding, weinig geld.
https://www.marktplaats.nl/a/hobby-en-v ... ousPage=lr
Prima voeding, weinig geld.
https://www.marktplaats.nl/a/hobby-en-v ... ousPage=lr
Re: Voeding opgeblazen - Nieuwe kiezen
Bedankt voor de tip, maar ik ga ivm met inbouw ruimte voor een DIN rail voeding
Re: Voeding opgeblazen - Nieuwe kiezen
Ik heb nog wel een ongebruikte Meanwell DRP-240-48 - PSU DINrail 48/5A liggen. Ik weet het, je vroeg 10A
http://www.meanwell.nl/products/Meanwel ... 40-48.aspx
http://www.meanwell.nl/products/Meanwel ... 40-48.aspx
Re: Voeding opgeblazen - Nieuwe kiezen
Ik ben net voorzien .
Bedankt voor je aanbod.
Bedankt voor je aanbod.