Klopt, is inderdaad wisselspanning
Oké voor VFD/Motor dus deze 3polig 20A.
https://www.conrad.nl/nl/zekeringautoma ... 11841.html
Enkelpolig voor de 230V. De 2polige zijn niet op voorraad of een stuk duurder. Hoe sluit je dit vervolgens aan? fase via de zekering en de nul rechtstreeks naar de componenten?
Maakt het uit of ik voor trafo en pc een 10A gebruik? Of moet het zo dicht mogelijk in de buurt zitten van het aantal Ampere verbruik?
https://www.conrad.nl/nl/zekeringautoma ... 12711.html
m.b.t. de 12V 'hebben we het niet meer over' als in: hier hoeft geen zekering voor worden gebruikt?
Elektromotor aansluiten op VFD Danfoss
Moderator: Moderators
-
- Berichten: 1071
- Lid geworden op: 03 jan 2013 18:20
- Breaker
- Donateur
- Berichten: 1964
- Lid geworden op: 26 mei 2015 22:43
- Locatie: Nabij Antwerpen
- Contacteer:
Re: Elektromotor aansluiten op VFD Danfoss
Eenvoudigste antwoord:
Alle drie afzekeren met 10A, tenminste 1,5mm² gebruiken voor 230V. Of afzekeren met 16A en 2,5mm² gebruiken.
Langer antwoord:
Je moet zo'n zekering primair zien als bescherming tegen brand. De zekering beschermd tegen oververhitting van de bedrading. Bij een grote overgang van dikkere naar dunnere draad hoort een beveiliging. Stel dat de 3-fase automaat 32A is in de groepenkast, en je gebruikt dunne draad naar de 12V/2A voeding. Als daar iets mis gaat, slaat de groepautomaat pas af wanneer 32A bereikt wordt. Dan is de bekabeling rond de voeding al lang geroosterd. Daarom moet de bekabeling rond die voeding apart afgezekerd worden in functie van de draaddikte. Een automaat met een lagere waarde mag, een hogere waarde niet.
Dus ook al gebruikt de voeding maar 24W of 0,1A, zekeren moet hier ook voor het geval dat het mis gaat.
Alle drie afzekeren met 10A, tenminste 1,5mm² gebruiken voor 230V. Of afzekeren met 16A en 2,5mm² gebruiken.
Langer antwoord:
Je moet zo'n zekering primair zien als bescherming tegen brand. De zekering beschermd tegen oververhitting van de bedrading. Bij een grote overgang van dikkere naar dunnere draad hoort een beveiliging. Stel dat de 3-fase automaat 32A is in de groepenkast, en je gebruikt dunne draad naar de 12V/2A voeding. Als daar iets mis gaat, slaat de groepautomaat pas af wanneer 32A bereikt wordt. Dan is de bekabeling rond de voeding al lang geroosterd. Daarom moet de bekabeling rond die voeding apart afgezekerd worden in functie van de draaddikte. Een automaat met een lagere waarde mag, een hogere waarde niet.
Dus ook al gebruikt de voeding maar 24W of 0,1A, zekeren moet hier ook voor het geval dat het mis gaat.
Geduld is een schone zaak, frezen niet...
-
- Berichten: 1071
- Lid geworden op: 03 jan 2013 18:20
Re: Elektromotor aansluiten op VFD Danfoss
Oké
M.b.t. dikte van de draden. Dat betekend dat ik ook NA de voeding deze dikke draad moet gebruiken?
Want als daar iets gebeurd is het een 'dun' draadje, maar slaat de zekering pas uit zodra het ampere is bereikt.
Waarom wordt dit niet op school geleerd, een beetje (zeer) basis elektronica
M.b.t. dikte van de draden. Dat betekend dat ik ook NA de voeding deze dikke draad moet gebruiken?
Want als daar iets gebeurd is het een 'dun' draadje, maar slaat de zekering pas uit zodra het ampere is bereikt.
Waarom wordt dit niet op school geleerd, een beetje (zeer) basis elektronica