20A smeltveiligheden

Gewoon even offtopic praten over van alles en nog wat.

Moderator: Moderators

Kjelt
Donateur
Berichten: 6259
Lid geworden op: 14 jun 2007 21:51
Locatie: Eindhoven

Re: 20A smeltveiligheden

Bericht door Kjelt »

Er klapt maar een fase uit als je geluk hebt dus heb je er nog twee over om te bellen en dat telnr is altijd handig om op een briefje of label in de meterkast te hangen ;-)
Gebruikersavatar
DaBit
Donateur
Berichten: 11016
Lid geworden op: 05 dec 2012 13:48
Locatie: Oss

Re: 20A smeltveiligheden

Bericht door DaBit »

Nouja, dat ik dit probleem pas op zou lossen als het inderdaad een probleem blijkt te zijn is duidelijk :lol:
De belangrijkste wet in de wetenschap: 'hoe minder efficient en hoe meer herrie, hoe leuker het is'
Toxiq
Berichten: 538
Lid geworden op: 05 nov 2014 22:38

Re: 20A smeltveiligheden

Bericht door Toxiq »

spinningwheels schreef: 20 apr 2018 00:01Moet dan tel nummer op de PC opzoeken die het dan ook dus niet meer doet.
Best handig zo een smartphone :lol: :lol: :lol: :lol:
Ik heb er ook één :-)
Met een hamer past alles...
Kjelt
Donateur
Berichten: 6259
Lid geworden op: 14 jun 2007 21:51
Locatie: Eindhoven

Re: 20A smeltveiligheden

Bericht door Kjelt »

Hier een voorbeeld van een karakteristiek voor een glaszekering 5x20mm Traag.
Niet helemaal te vergelijken met een porseleinen grote versie maar het geeft wel een indikatie.
Het getal achter 477 zijn de Amperes wat op de zekering staat, in dit geval is de laagste 0,5A en de hoogste 16A.

Als je dus een gloednieuwe zekering hebt van 16A T en daar laat je 30A door heen gaan dan duurt het dus gemiddeld ongeveer 300 secondes voor hij doorfikt.
Bij een kortsluitstroom van 1kA of meer is het minder dan 1ms.

Zoals DaBit terecht zei, de zekering krijgt gedurende zijn levensduur wat slijtage dus de curve zal naarmate hij vaker "overbelast" is geweest naar links gaan wandelen.
16789
Plaats reactie