huanyang vfd aansluiten
Moderator: Moderators
-
- Berichten: 1071
- Lid geworden op: 03 jan 2013 18:20
huanyang vfd aansluiten
Ik had een nieuwe VFD geplaats op mijn draaibank (huanyang)
Voorheen had ik een Danfoss die ik via 0-10v aanstuurde, wat prima werkte.
De Huanyang heb ik nu via Modbus lopen, maar ik merk dat er soms wat vertraging plaats vindt bij commando's.
Soms reageert hij direct en soms duurt het een aantal seconden.
Ik wil dus gewoon weer terug naar 0-10v aansturing.
Maar nu is mij niet helemaal duidelijk hoe ik deze dus moet aansluiten.
Configuratie van de VFD kom ik wel uit.
Maar welke kabels waar?
Ik gebruik een 7i76 mesa kaart
spindle dir + (fwr/rev)
spindle dir -
spindle enable + (start/stop)
spindle enable -
spindle + 10vdc
spindle spn vdc (??)
spindle GND
Nu heeft de vfd o.a.
forward run
reverse run
reset
high speed
middle speed
low speed
VI = voltage input
AI = deze heb ik niet nodig
DRV (optical couple output)
UPF = (optical couple output)
FA FB FC (multi output)
VO (output terminal of digital frequency 0-10v)
RS+ RS- serial poort, heb ik niet nodig.
Voorheen had ik een Danfoss die ik via 0-10v aanstuurde, wat prima werkte.
De Huanyang heb ik nu via Modbus lopen, maar ik merk dat er soms wat vertraging plaats vindt bij commando's.
Soms reageert hij direct en soms duurt het een aantal seconden.
Ik wil dus gewoon weer terug naar 0-10v aansturing.
Maar nu is mij niet helemaal duidelijk hoe ik deze dus moet aansluiten.
Configuratie van de VFD kom ik wel uit.
Maar welke kabels waar?
Ik gebruik een 7i76 mesa kaart
spindle dir + (fwr/rev)
spindle dir -
spindle enable + (start/stop)
spindle enable -
spindle + 10vdc
spindle spn vdc (??)
spindle GND
Nu heeft de vfd o.a.
forward run
reverse run
reset
high speed
middle speed
low speed
VI = voltage input
AI = deze heb ik niet nodig
DRV (optical couple output)
UPF = (optical couple output)
FA FB FC (multi output)
VO (output terminal of digital frequency 0-10v)
RS+ RS- serial poort, heb ik niet nodig.
-
- Berichten: 828
- Lid geworden op: 13 sep 2010 15:28
- Locatie: Utrecht
- Contacteer:
-
- Berichten: 1071
- Lid geworden op: 03 jan 2013 18:20
Re: huanyang vfd aansluiten
Ik kan je afbeelding niet zien Dirk.
Maar ik zal het topic eens doornemen.
Maar ik zal het topic eens doornemen.
- audiomanics
- Donateur
- Berichten: 5273
- Lid geworden op: 28 feb 2007 09:31
- Locatie: Appelscha
- Contacteer:
Re: huanyang vfd aansluiten
Kan er nog aan toevoegen dat deze VFD een programmeerbaar relais heeft met de uitgangen FA,FB en FC.. Hierdoor kan je een error van de VFD opnemen in je noodstopcircuit..
Dat staat ook in dat artikel vermeld (De contacten FB en FC zijn dan bij een correct werkende VFD gesloten)
Kees
Dat staat ook in dat artikel vermeld (De contacten FB en FC zijn dan bij een correct werkende VFD gesloten)
Kees
<klik>... euh..test... 123.... einde test... uit.<klik>
-
- Berichten: 1071
- Lid geworden op: 03 jan 2013 18:20
Re: huanyang vfd aansluiten
Top, bedankt heren
Ik ga eens aan de slag
Ik ga eens aan de slag
-
- Berichten: 828
- Lid geworden op: 13 sep 2010 15:28
- Locatie: Utrecht
- Contacteer:
Re: huanyang vfd aansluiten
Geen idee wat er is gebeurd. Gisteren kon ik de afbeelding nog wel zien, nu ik ook niet meer. Ook niet in het originele draadje ....willy wonka schreef: ↑23 feb 2018 18:46 Ik kan je afbeelding niet zien Dirk.
Maar ik zal het topic eens doornemen.
Maar het gaat om het schema op pag. 16 van dit document (hopen dat die nu niet ook geblokt wordt ... )
-
- Berichten: 1071
- Lid geworden op: 03 jan 2013 18:20
Re: huanyang vfd aansluiten
Waar sluit ik de REV en FOR op aan bij een MESA 7i76?
In het voorbeeld gaat het om Eding.
In het voorbeeld gaat het om Eding.
Re: huanyang vfd aansluiten
Op de ENA+/- en DIR+/- op TB4.
Dat zijn geisoleerde uitgangen. Ik heb geen HY manual in de buurt dus zo uit het hoofd: + op de ingang en de - op DCM. Even controleren voor de zekerheid.
Als je de signalen expliciet als reverse en forward wil gebruiken ipv enable en fwd/rev dan kan dat; die ENA en DIR zijn weer als pinnen in HAL beschikbaar en hoe je ze aan de motioncontroller knoopt mag je zelf weten.
Misschien overbodig, misschien niet: voor je 0-10V moet SPINDLE- naar ACM, SPINDLE+ naar +10V en SPINDLE OUT naar VI
Dat zijn geisoleerde uitgangen. Ik heb geen HY manual in de buurt dus zo uit het hoofd: + op de ingang en de - op DCM. Even controleren voor de zekerheid.
Als je de signalen expliciet als reverse en forward wil gebruiken ipv enable en fwd/rev dan kan dat; die ENA en DIR zijn weer als pinnen in HAL beschikbaar en hoe je ze aan de motioncontroller knoopt mag je zelf weten.
Misschien overbodig, misschien niet: voor je 0-10V moet SPINDLE- naar ACM, SPINDLE+ naar +10V en SPINDLE OUT naar VI
De belangrijkste wet in de wetenschap: 'hoe minder efficient en hoe meer herrie, hoe leuker het is'
-
- Berichten: 1071
- Lid geworden op: 03 jan 2013 18:20
Re: huanyang vfd aansluiten
Ik ben geen helder licht als het om dit soort zaken gaat.
TB4 ben ik bekend mee.
Maar is het de REV of FOR die op ENA+ moet?
"isschien overbodig, misschien niet: voor je 0-10V moet SPINDLE- naar ACM, SPINDLE+ naar +10V en SPINDLE OUT naar VI"
Dat heb ik wel correct aangesloten...dat dan weer wel
TB4 ben ik bekend mee.
Maar is het de REV of FOR die op ENA+ moet?
"isschien overbodig, misschien niet: voor je 0-10V moet SPINDLE- naar ACM, SPINDLE+ naar +10V en SPINDLE OUT naar VI"
Dat heb ik wel correct aangesloten...dat dan weer wel
Re: huanyang vfd aansluiten
Makkelijkste is om die Huanyang gewoon in te stellen dat-ie aan/uit (enable) en goedom/verkeerdom (dir) doet.
Dan zet je ENA+ op de FOR/D1 klem van de VFD, ENA- op DCM, DIR+ op de REV/D2 klem, DIR- op DCM.
PD044 stel je dan in op 1, PD045 op 5 (url=http://www.hy-electrical.com/bf/inverter.pdf]PDF pagina 12[/url])
Verder moeten PD001, PD002 en PD023 in ieder geval ook op 1 staan.
Dan zet je ENA+ op de FOR/D1 klem van de VFD, ENA- op DCM, DIR+ op de REV/D2 klem, DIR- op DCM.
PD044 stel je dan in op 1, PD045 op 5 (url=http://www.hy-electrical.com/bf/inverter.pdf]PDF pagina 12[/url])
Verder moeten PD001, PD002 en PD023 in ieder geval ook op 1 staan.
De belangrijkste wet in de wetenschap: 'hoe minder efficient en hoe meer herrie, hoe leuker het is'
-
- Berichten: 1071
- Lid geworden op: 03 jan 2013 18:20
Re: huanyang vfd aansluiten
Bedankt voor de info
Ik heb hem aangesloten zoals DaBit aangeeft.
En hij draait!
Ik gebruik een 12V voeding trouwens.
Wat ik begrepen heb kan dat ook. Maar ik ga er vanuit dat ik ook wat aan het 0-10v moet doen?
Maar Ik kan hem links or rechtsom laten draaien.
Als ik hem stop, en hierna de andere kant wil laten draaien. Dan reageert hij nergens op en heeft de VFD een error.
E.OC.n
Ik denk dat het iets te maken heeft met de remweerstand.
Zodra ik de spindel stop geeft hij ook een OL melding (overload)
Volgens de handleiding een overcurrent
Ook klopt de schaal nog niet
M3 S300 is 2000 echte RPM
Ik heb hem aangesloten zoals DaBit aangeeft.
En hij draait!
Ik gebruik een 12V voeding trouwens.
Wat ik begrepen heb kan dat ook. Maar ik ga er vanuit dat ik ook wat aan het 0-10v moet doen?
Maar Ik kan hem links or rechtsom laten draaien.
Als ik hem stop, en hierna de andere kant wil laten draaien. Dan reageert hij nergens op en heeft de VFD een error.
E.OC.n
Ik denk dat het iets te maken heeft met de remweerstand.
Zodra ik de spindel stop geeft hij ook een OL melding (overload)
Volgens de handleiding een overcurrent
Ook klopt de schaal nog niet
M3 S300 is 2000 echte RPM
-
- Berichten: 1071
- Lid geworden op: 03 jan 2013 18:20
Re: huanyang vfd aansluiten
Oké, de foutmelding is opgelost
Ik heb DC braking uitgezet. En nu werkt het perfect.
Alleen de RPM schaal nog
Als ik trouwens een M3 S1 doe, draait hij ook op 2000RPM
Base en max freq staat op 50Hz ingesteld
Lijkt erop of hij alleen maar volgas gaat?
Ik heb DC braking uitgezet. En nu werkt het perfect.
Alleen de RPM schaal nog
Als ik trouwens een M3 S1 doe, draait hij ook op 2000RPM
Base en max freq staat op 50Hz ingesteld
Lijkt erop of hij alleen maar volgas gaat?
- hugo stoutjesdijk
- Donateur
- Berichten: 12054
- Lid geworden op: 02 mar 2011 17:04
- Locatie: elst (u)
- Contacteer:
Re: huanyang vfd aansluiten
Misschien reageert de potmeter op de vfd wel, en moet je de vfd nog vertellen dat je extern de toeren wil regelen.
Ik ben voor meer techniek op school, maar dan wel vanaf groep 1 basischool.
-
- Berichten: 1071
- Lid geworden op: 03 jan 2013 18:20
Re: huanyang vfd aansluiten
Dat is het inderdaad Hugo.
Potmeter werkt gewoon.
Even uitzoeken welke parameter dit is
Potmeter werkt gewoon.
Even uitzoeken welke parameter dit is