Vraag over 3 fase trafo

Bericht door spinningwheels »

Ik heb hier een drie fase trafo 400 in 230 uit .
Maar zoals op de foto te zien, heeft de primaire zijde 4 aansluitpunten L1,L2,L3 en 0
Vanaf de 0 gaat er ook een draad naar iedere spoel.
Deze zat volgens mij ook niet aangesloten, sluit ik alleen l1,0l2 0l3 aan dan meet ik ook keurig 230 volt op de secondaire zijde.
Vraag is dus wat doet die 0 ???
20004
In theorie kan ik praktisch alles
keesfrees
Berichten: 3112
Lid geworden op: 08 jan 2008 20:25
Locatie: Grönnen

Re: Vraag over 3 fase trafo

Bericht door keesfrees »

Als je 'm gelijk verdeeld belast dan gaat er geen stroom door de N.
Wat ga je er op aansluiten ?
Een draaibank zeker :-)
Maar de N aansluiten kan geen kwaad, als alles goed is . . .
Bij twijfel bij dit soort experimenten eerst een (flinke) lamp gebruiken ipv een harde verbindingen.
Laatst gewijzigd door keesfrees op 18 feb 2020 18:41, 1 keer totaal gewijzigd.
handig aanhalen (citeren, quoten) : https://cnczone.nl/viewtopic.php?f=37&t=12599
Gebruikersavatar
spinningwheels
Berichten: 2136
Lid geworden op: 09 nov 2013 23:03
Locatie: ergens in Diep Donker Drenthe
Contacteer:

Re: Vraag over 3 fase trafo

Bericht door spinningwheels »

Komt een 3 fase servo drivertje op
In theorie kan ik praktisch alles
benkr
Donateur
Berichten: 7771
Lid geworden op: 16 jun 2012 16:32
Locatie: Valkenswaard

Re: Vraag over 3 fase trafo

Bericht door benkr »

Het gaat pas fout als er één van da fases niet meer is, b.v. door een kapotte zekering, of als de secundaire kant niet symetrisch wordt belast. B.v. door maar op een van de fases een belasting te hangen. Dan wordt die nul opeens wel belangrijk, omdat dan de stromen elkaar in het sterpunt niet meer opheffen.
Dan kan het zelfs voorkomen dat er zelfs meer dan de bedoelde 230V uit komt doordat de nul opeens geen nul meer is maar richting één van de andere fases gaat qua spanning. Ik zou de nul zeker aansluiten als die voorhanden is.
Gebruikersavatar
spinningwheels
Berichten: 2136
Lid geworden op: 09 nov 2013 23:03
Locatie: ergens in Diep Donker Drenthe
Contacteer:

Re: Vraag over 3 fase trafo

Bericht door spinningwheels »

Dan gaan we die dus gewoon aansluiten, Ik stelde deze vraag omdat het ding dus niet aangesloten zat
In theorie kan ik praktisch alles
Gebruikersavatar
Bjornski1976
Berichten: 1130
Lid geworden op: 01 feb 2013 14:10
Locatie: Gorinchem

Re: Vraag over 3 fase trafo

Bericht door Bjornski1976 »

spinningwheels schreef: 18 feb 2020 18:40 Komt een 3 fase servo drivertje op
Waar heb je die trafo dan voor nodig? Het is niet zo dat je er 230 op zet en er 3 fase 380 uitkomt.
Kennis en wijsheid zijn relatief, gevormd door perceptie & invloed van anderen, Ik wens je veel wijsheid toe bij het toepassen van je kennis.
Gebruikersavatar
spinningwheels
Berichten: 2136
Lid geworden op: 09 nov 2013 23:03
Locatie: ergens in Diep Donker Drenthe
Contacteer:

Re: Vraag over 3 fase trafo

Bericht door spinningwheels »

Driver is 3 fase 230 volt
In theorie kan ik praktisch alles
motormuis
Berichten: 841
Lid geworden op: 17 apr 2018 19:33
Locatie: Swalmen

Re: Vraag over 3 fase trafo

Bericht door motormuis »

Remco,als het niet lukt met deze ik heb nog een trafo 380/420 in en 200/230 driefase uit
keesfrees
Berichten: 3112
Lid geworden op: 08 jan 2008 20:25
Locatie: Grönnen

Re: Vraag over 3 fase trafo

Bericht door keesfrees »

spinningwheels schreef: 18 feb 2020 18:17Ik heb hier een drie fase trafo 400 in 230 uit
Eigenlijk 3 trafo's aan elkaar
Allemaal 1:1, dus 230V in en 230V uit
De primairen in ster, de andere kant vd trafo is zwevend en dan kun je die in driehoek schakelen voor :
spinningwheels schreef: 18 feb 2020 19:27Driver is 3 fase 230 volt
Dus van
400 - 230V
naar
230 - 230/wortel 3 (~133V)

(Zeg ik dat zo goed ?)
benkr
Donateur
Berichten: 7771
Lid geworden op: 16 jun 2012 16:32
Locatie: Valkenswaard

Re: Vraag over 3 fase trafo

Bericht door benkr »

Deze trafo staat secundair duidelijk in driehoek, je hebt maar 3 draden.
Primair staat hij in ster, kijk maar op de eerste klem, daar zitten 3 draden bij elkaar, de NUL dus.
Dus eigenlijk is het gewoon 3 x een 230V scheidingstrafo.
benkr
Donateur
Berichten: 7771
Lid geworden op: 16 jun 2012 16:32
Locatie: Valkenswaard

Re: Vraag over 3 fase trafo

Bericht door benkr »

Wat voor vermogen heeft deze trafo?
Kan die je servodrive toch wel aan?
Gebruikersavatar
spinningwheels
Berichten: 2136
Lid geworden op: 09 nov 2013 23:03
Locatie: ergens in Diep Donker Drenthe
Contacteer:

Re: Vraag over 3 fase trafo

Bericht door spinningwheels »

Ben, Ding is 2.9 KVA dat komt dus wel goed en dat zijn dus Europese watts terwijl die servodrive aangegeven word in Chinese watts
In theorie kan ik praktisch alles
benkr
Donateur
Berichten: 7771
Lid geworden op: 16 jun 2012 16:32
Locatie: Valkenswaard

Re: Vraag over 3 fase trafo

Bericht door benkr »

Moet je wel een keer proberen of je zekeringen wel heel blijven bij inschakelen, sommige trafo's zijn erg goed in het opblazen van zekeringen
terwijl er niets aan de hand is, alleen de inschakelpiek is erg hoog dan. Kan gewoon onbelast.
Gebruikersavatar
spinningwheels
Berichten: 2136
Lid geworden op: 09 nov 2013 23:03
Locatie: ergens in Diep Donker Drenthe
Contacteer:

Re: Vraag over 3 fase trafo

Bericht door spinningwheels »

Heb ik al geprobeerd , dat ging prima , Gaat het als alles straks in een keer onder spanning komt wel fout dan heb ik nog een 3 fase voorschakel weerstand, Timer er op die dan na 1 sec of zo omschakelt die dingen heb ik nog genoeg liggen
In theorie kan ik praktisch alles
Plaats reactie