Dubbelcheck: 2.2kW VFD voor 1.8kW spindel kan toch?

Moderator: Moderators

Plaats reactie
boeld
Berichten: 40
Lid geworden op: 08 sep 2020 21:25

Dubbelcheck: 2.2kW VFD voor 1.8kW spindel kan toch?

Bericht door boeld »

Wil het voor de zekerheid toch even checken, want een VFD opblazen is natuurlijk maar één keer leuk. Ik sta op het punt om een 2.2kW VFD aan te schaffen, voor mijn 1.8kW spindel. Dat lijkt me geen probleem, mits je de maximale motor current goed instelt? Of zie ik iets over het hoofd?
Gebruikersavatar
serum
Berichten: 5396
Lid geworden op: 08 mar 2008 20:37
Locatie: Zwolle

Re: Dubbelcheck: 2.2kW VFD voor 1.8kW spindel kan toch?

Bericht door serum »

Nee, je hebt het bij het juiste eind. Als je de parameters goed hebt staan (waaronder de maximale stroom) dan kan het prima.
Gebruikersavatar
andrefc101
Donateur
Berichten: 3702
Lid geworden op: 26 dec 2007 08:39
Locatie: Bergen op Zoom
Contacteer:

Re: Dubbelcheck: 2.2kW VFD voor 1.8kW spindel kan toch?

Bericht door andrefc101 »

VFD opblazen is toch wel erg knap hoor, andersom is veel gemakkelijker 😉
boeld
Berichten: 40
Lid geworden op: 08 sep 2020 21:25

Re: Dubbelcheck: 2.2kW VFD voor 1.8kW spindel kan toch?

Bericht door boeld »

Het begon inderdaad met een rokende spindel. Maar nadat ik een nieuwe had besteld, bleek ook de VFD het niet overleefd te hebben. Was een tamelijk goedkoop ding...