Aarde

Moderator: Moderators

Gebruikersavatar
Joost
Berichten: 180
Lid geworden op: 24 jan 2007 10:38
Locatie: Veldhoven
Contacteer:

Re: Aarde

Bericht door Joost »

Min (0V) niet aan aarde (geel/groen) verbinden. Een fatsoenlijke voeding bevat een netfilter om hoogfrequente (stoor)stromen tegen te houden. Door de aarde aan nul te verbinden maak je een alternatief pad om het netfilter heen waardoor het filter zijn functie verliest.

Een aardverbinding naar alle metalen mechanische onderdelen is een vereiste voor een (aanraak)veilige machine.
Alle elektronica genereert elektromagnetische velden, wanneer de 0V hard aan aarde hangt koppelt deze straling capacitief in op de metalen machine waardoor er een grote stroom lus ontstaat. De elektromagnetische velden die deze lus uitstraalt hebben de potentie om gevoelige elektronica te verstoren.
LinuxCNC user
mjeuring
Berichten: 957
Lid geworden op: 03 feb 2014 14:49
Locatie: MM

Re: Aarde

Bericht door mjeuring »

En als ik nu een 24V NPN aan een open collector ingang van een 5V bordje hang? Beide hebben een eigen voeding.
Gebruikersavatar
johan jorez
Berichten: 391
Lid geworden op: 22 jan 2010 20:26
Locatie: waregem (belgie)
Contacteer:

Re: Aarde

Bericht door johan jorez »

hoi ,
ik heb on-line een pdf gevonden over deze materie

http://www.laborelec.be/ENG/wp-content/ ... us_emc.pdf

groetjes
One machine can do the work of fifty ordinary men. No machine can do the work of one extraordinary man.
Gebruikersavatar
Joost
Berichten: 180
Lid geworden op: 24 jan 2007 10:38
Locatie: Veldhoven
Contacteer:

Re: Aarde

Bericht door Joost »

mjeuring schreef:En als ik nu een 24V NPN aan een open collector ingang van een 5V bordje hang? Beide hebben een eigen voeding.
24V NPN suggereert een pull up naar 24V. Dit gaat je 5V ingang niet leuk vinden. Als de 0V van beide (geïsoleerde) voedingen aan elkaar hangt kan je met twee weerstanden een spanningsdeler maken die 24V schaalt naar 5V.
LinuxCNC user
mjeuring
Berichten: 957
Lid geworden op: 03 feb 2014 14:49
Locatie: MM

Re: Aarde

Bericht door mjeuring »

NPN (inductieve) sensor schakelt naar de nul (sinking), een PNP sensor schakelt naar de voedingsspanning (sourcing).
Gebruikersavatar
joopbos
Donateur
Berichten: 902
Lid geworden op: 12 mar 2008 19:34
Locatie: Dordrecht
Contacteer:

Re: Aarde

Bericht door joopbos »

in de knowledgebase staat ook een emc verhaal

http://www.cnczone.nl/knowledge/kb_show.php?id=73
benkr
Donateur
Berichten: 7731
Lid geworden op: 16 jun 2012 16:32
Locatie: Tilburg

Re: Aarde

Bericht door benkr »

Tweety, kun jij het nog volgen?
Ik snap helemaal dat je nu echt de weg kwijt bent.
Je bent nu linksaf, rechtsaf, vooruit en achteruit gestuurd, aan jou de keuze voor welk antwoord je gaat.
Ik blijf bij hetgeen ik al eerder geschreven heb, maar anderen denken daar anders over.
Succes met de (juiste) keuze.
mjeuring
Berichten: 957
Lid geworden op: 03 feb 2014 14:49
Locatie: MM

Re: Aarde

Bericht door mjeuring »

hobbyfrees schreef:Probleem is aardlussen. Deze moet je voorkomen anders krijg je de raarste effecten. Dus geen min aan aarde knopen. Krijg je een aardlus.
Hoe kun je een aardlus krijgen als je de min maar op 1 plek aan de aarde legt?
tweety
Berichten: 150
Lid geworden op: 16 mei 2011 17:59
Contacteer:

Re: Aarde

Bericht door tweety »

Ja, het is moeilijk om hier nog wijs uit te worden ik had gehoopt op een makkelijk antwoord, maar helaas.

Ik heb verder nagedacht en denk dat ik het toch weet nu, ik ga een optocoupler gebruiken.

De tool-sensor gaat de led van de optocoupler schakelen ,
de voeding daarvoor maak ik onafhankelijk van de rest en de min van deze voeding kan ik aan de machine hangen.
de transistor uitgang van de optocoupler die nu onafhankelijk is sluit ik aan op de ingang van mijn controller.
dan kan de machine aan de aarde.
Zie ik dat goed zo denken jullie ?
Gebruikersavatar
DaBit
Donateur
Berichten: 11018
Lid geworden op: 05 dec 2012 13:48
Locatie: Oss

Re: Aarde

Bericht door DaBit »

Ik zou:
- Alle aanraakbare metalen delen van de machine aarden. Dat is voor de veiligheid.
Die aarding voor zover mogelijk in stervorm uitvoeren, dus de kabeltjes van stekker, machine, vfd, voeding, etc. naar 1 centraal punt.

- De min van de voeding via een 100 Ohm / 1W weerstand aan aarde knopen.

- Toolsensor gebruiken zoals je al deed.
De belangrijkste wet in de wetenschap: 'hoe minder efficient en hoe meer herrie, hoe leuker het is'
Gebruikersavatar
hugo stoutjesdijk
Donateur
Berichten: 11995
Lid geworden op: 02 mar 2011 17:04
Locatie: elst (u)
Contacteer:

Re: Aarde

Bericht door hugo stoutjesdijk »

DaBit schreef:Ik zou:
- Alle aanraakbare metalen delen van de machine aarden. Dat is voor de veiligheid.
Die aarding voor zover mogelijk in stervorm uitvoeren, dus de kabeltjes van stekker, machine, vfd, voeding, etc. naar 1 centraal punt.

- De min van de voeding via een 100 Ohm / 1W weerstand aan aarde knopen.

- Toolsensor gebruiken zoals je al deed.
Was dat nou zo moeilijk of wilde een kennis testje doen. ;-)
Ik ben voor meer techniek op school, maar dan wel vanaf groep 1 basischool.
tweety
Berichten: 150
Lid geworden op: 16 mei 2011 17:59
Contacteer:

Re: Aarde

Bericht door tweety »

Ik ga het met een 100 Ohm weerstand proberen, ik heb er net een besteld,
ik laat het nog even weten na het weekend... :P
Gebruikersavatar
DaBit
Donateur
Berichten: 11018
Lid geworden op: 05 dec 2012 13:48
Locatie: Oss

Re: Aarde

Bericht door DaBit »

hugo stoutjesdijk schreef:Was dat nou zo moeilijk of wilde een kennis testje doen. ;-)
Nee hoor, topic stond onderaan in de lijst en ik was teveel andere zaken aan het doen :lol:
De belangrijkste wet in de wetenschap: 'hoe minder efficient en hoe meer herrie, hoe leuker het is'
Gebruikersavatar
Danny
Berichten: 717
Lid geworden op: 26 nov 2007 02:09
Locatie: Maldegem (België)

Re: Aarde

Bericht door Danny »

Zomaar een ideetje van iemand die er weinig vanaf weet:
Je isoleert je toolsetter ten opzichte van je machine.
De machine aard je op de normale wijze en je toolsetter hang je aan de min.
Plaats reactie