Hallo allemaal.
Ik ben bezig met restauratie en ombouw van een Emcoturn 220.
Oude besturing is verkocht en bouw er nieuwe voor.
Ik heb hier een mooie 76x76x30cm kast voor waar ik hoop in kwijt kan.
Nou wil ik alles zo goed mogelijk doen.
Ik was benieuwt naar de gebruikelijke manier om elementen te zekeren.
Wat gebruiken jullie?
Wat is er te krijgen?
230v en 400v zekeren is goed voor testellen.
Maar hoe wordt dit met 24vd DC gedaan? Alleen de voeding of elke gebruiker on afhankelijk?
Wie kan mij een en ander uitleg geven met evt voorbeelden?
Ik ben bezig met restauratie en ombouw van een Emcoturn 220.
Oude besturing is verkocht en bouw er nieuwe voor.
Ik heb hier een mooie 76x76x30cm kast voor waar ik hoop in kwijt kan.
Nou wil ik alles zo goed mogelijk doen.
Ik was benieuwt naar de gebruikelijke manier om elementen te zekeren.
Wat gebruiken jullie?
Wat is er te krijgen?
230v en 400v zekeren is goed voor testellen.
Maar hoe wordt dit met 24vd DC gedaan? Alleen de voeding of elke gebruiker on afhankelijk?
Wie kan mij een en ander uitleg geven met evt voorbeelden?
Re: Veiligheids Maatregelen in CNC Besturings kast.
Zekeren doe je om vervolgschade bij een fout te voorkomen. Eén zekering direct achter de voeding is dus genoeg om te voorkomen dat de voeding opgeblazen wordt door een kortsluiting ergens in de 24V bedrading. Maar vaak hebben de voedingen al een eigen 'overstroom' beveiliging.
Alleen als je voeding zo zwaar is dat er brand op zou kunnen gaan treden als hij zijn maximale vermogen zou gaan leveren op 1 plaats (b.v. in een kapotte spoel) is apart zekeren van groepen gebruikers een optie. Naar mijn mening zit je met zekeringen van max. 4 A in een machineomgeving safe.
Alleen als je voeding zo zwaar is dat er brand op zou kunnen gaan treden als hij zijn maximale vermogen zou gaan leveren op 1 plaats (b.v. in een kapotte spoel) is apart zekeren van groepen gebruikers een optie. Naar mijn mening zit je met zekeringen van max. 4 A in een machineomgeving safe.
Re: Veiligheids Maatregelen in CNC Besturings kast.
Moderne schakelende voedingen hebben al een stroom en overspannings beveiliging ingebouwd.
Toch zou ik inderdaad alle hard spanningsvoerende draden (daarmee bedoel ik dus rechtstreeks op de voeding aangesloten) die de besturingskast verlaten afzekeren om bv het doorbranden van de draden te voorkomen (vervangen is veel werk).
1 trage smeltzekering die net onder de max stroom van de voeding ligt zou voldoende zijn. Mocht je ruimte en budget genoeg hebben kun je iedere connector op de kast met spanning, zijn eigen zekering geven met het te verwachte max. amperage x 1,5 dan weet je ook meteen wie de boosdoener is geweest, scheelt weer in het foutzoeken. Maar is wel beetje overkill.
Toch zou ik inderdaad alle hard spanningsvoerende draden (daarmee bedoel ik dus rechtstreeks op de voeding aangesloten) die de besturingskast verlaten afzekeren om bv het doorbranden van de draden te voorkomen (vervangen is veel werk).
1 trage smeltzekering die net onder de max stroom van de voeding ligt zou voldoende zijn. Mocht je ruimte en budget genoeg hebben kun je iedere connector op de kast met spanning, zijn eigen zekering geven met het te verwachte max. amperage x 1,5 dan weet je ook meteen wie de boosdoener is geweest, scheelt weer in het foutzoeken. Maar is wel beetje overkill.
Re: Veiligheids Maatregelen in CNC Besturings kast.
Heren,
Zeer bedankt voor de snelle en goede reacties.
Het bevestigd allemaal wel hoe ik het in gedachten had.
Ik kan hier mee bezig.
Gr
Erik
Zeer bedankt voor de snelle en goede reacties.
Het bevestigd allemaal wel hoe ik het in gedachten had.
Ik kan hier mee bezig.
Gr
Erik
- Breaker
- Donateur
- Berichten: 1963
- Lid geworden op: 26 mei 2015 22:43
- Locatie: Nabij Antwerpen
- Contacteer:
Re: Veiligheids Maatregelen in CNC Besturings kast.
Als je een hele zware voeding gebruikt en daarachter kleinere verbruikers hebt die je logischerwijs ook met dunnere bedrading wilt aansluiten, zijn er ook 24V zekeringen om lasstromen op die bedrading te voorkomen. Siemens heeft daar bijvoorbeeld mooie modules voor.
https://w3app.siemens.com/mcms/infocent ... 00U_en.pdf
https://w3app.siemens.com/mcms/infocent ... 00U_en.pdf
Geduld is een schone zaak, frezen niet...
- hugo stoutjesdijk
- Donateur
- Berichten: 12050
- Lid geworden op: 02 mar 2011 17:04
- Locatie: elst (u)
- Contacteer:
Re: Veiligheids Maatregelen in CNC Besturings kast.
Of een DIN-rail zekering houder.
https://www.conrad.nl/p/phoenix-contact ... uks-743226
(ook voor glaszekeringen bestaan ze)
Als je maar in je achterhoofd houd: na een zekering mag de draad niet dunner zijn dan die geschikt is voor de stroom van de zekering.
Je moet in de auto ook niet met een 0.75qmm vanaf een accupool naar een zekering die 1 meter verder op zit. Als je dan sluiting maakt voor je zekering, smelt je draadje spontaan weg.
https://www.conrad.nl/p/phoenix-contact ... uks-743226
(ook voor glaszekeringen bestaan ze)
Als je maar in je achterhoofd houd: na een zekering mag de draad niet dunner zijn dan die geschikt is voor de stroom van de zekering.
Je moet in de auto ook niet met een 0.75qmm vanaf een accupool naar een zekering die 1 meter verder op zit. Als je dan sluiting maakt voor je zekering, smelt je draadje spontaan weg.
Ik ben voor meer techniek op school, maar dan wel vanaf groep 1 basischool.
Re: Veiligheids Maatregelen in CNC Besturings kast.
Ik heb deze geplaatst: https://www.murrelektronik.nl/nl/produc ... assic.html
Voeding voor de steppercontrollers heb ik apart (met een glaszekering) afgezekerd.
Voeding voor de steppercontrollers heb ik apart (met een glaszekering) afgezekerd.