benkr schreef: ↑23 nov 2018 21:35
Daarna naar het home probleem gekeken, de signalen van de sensors zijn keihard 0 en 10V, helemaal niets mis mee.
Tijdens het homen van elke willekeurige as stopt het proces soms en lijkt alles te hangen, pas na een reset doet alles het weer.
Heel vreemd, het is volkomen willekeurig en heeft voor zo ver ik kan zien geen externe oorzaak.
Heeft het probleem dan wel met homen te maken ?
We hebben dus de volgende situatie:
PC met Mach3 er op (windows xx, geen laptop)
Pokeys via ethernet aangesloten. ( neem ik aan, waarom zou je anders pokeys nemen)
Stepperdrivers met stappenmotoren
Inductief sensoren met 24v voeding voor de home signalen.
En een freesspindel met HF regelaar gekoppeld via RS485 (vanuit windows)
heb wel regelmatig alarm ; no switchs on current axis ?
Heeft er al iemand nagekeken wat die fout betekend ? (ergens heb ik het gevoel dat het met de pokeys user interface te maken heeft, en niet met het homen)
Hou heb je de instellingen van de in en uitgangen geregeld, kan het niet
Volgens mij zijn er maar heel weinig pokeys gebruikers hier op het forum, dus ook weinig ervaring.
Mijn tactiek zou zijn:
Y en Z afkoppelen. Dus per as aan het werk.(gewoon stepperdrivers los )
Dan op de ingangen bij pokeys gewoon vast 5v of 0v afhankelijk wat er verwacht wordt.
Loopt de as dan wel tot aan het einde ? (eventueel ook de motor van de KO-spil loskoppellen, kun je hem rustig een minuut laten lopen)
Als dat eigenlijk geen probleem is, die ingang aktiveren en reactie bekijken, is het homen voor die as correct ?
Maar, ik denk dat het in de configuratie in pokeys zit, en het woordje 'switch' in dit geval op een knooppunt in de polab? omgeving is.
(helaas voor jouw is tilburg niet om de hoek, anders had ik me niet kunnen beheersen) Alhoewel, volgens mij kun je gewoon de machine er af halen en alleen PC met PoKeys, laten lopen. Eventueel een paar draadjes voor de home schakelaars. In dat geval ben je welkom.