Sinumerik programma aanpassen PC

Moderator: Moderators

Plaats reactie
BerrySpeijers
Berichten: 20
Lid geworden op: 09 nov 2017 14:26

Sinumerik programma aanpassen PC

Bericht door BerrySpeijers » 05 mar 2018 22:37

Goedenavond heren,

ik werk met een Chiron met Sinumerik 840D besturing.
De bestanden die deze machine uitspuugt zijn .SPF bestanden. Deze kan ik op een USB zetten en op windows gewoon openen
met Word of WordPad. Ik kan ze dan ook aanpassen en weer terug opslaan, maar dan herkent de Chiron ineens het .SPF bestand niet meer.
Iemand ervaring hiermee, en een oplossing hoe ik toch van de machine af kan aanpassen?

Vr Gr
Hermle, Chiron en RBC

Kjelt
Berichten: 793
Lid geworden op: 14 jun 2007 21:51
Locatie: Eindhoven

Re: Sinumerik programma aanpassen PC

Bericht door Kjelt » 05 mar 2018 22:42

Ik ken jouw systeem niet maar heb dit zelf op een ander gebied wel meegemaakt.

Word en wordpad willen wel eens hun eigen "troep" aan een bestand toevoegen.
Probeer het eens met notepad of beter een goede editor zoals ultraedit.
Je zou de bestanden voor en na eens binair willen vergelijken, daar heb je een compare programma voor nodig zoals Beyondcompare die laat direct de twee bestanden naast elkaar zien en in kleur geeft ie de verschillen weer. Dan zie je meteen wat Word of Wordpad heeft veranderd.

BerrySpeijers
Berichten: 20
Lid geworden op: 09 nov 2017 14:26

Re: Sinumerik programma aanpassen PC

Bericht door BerrySpeijers » 05 mar 2018 22:55

Kjelt schreef:
05 mar 2018 22:42
Probeer het eens met notepad of beter een goede editor zoals ultraedit.
Je zou de bestanden voor en na eens binair willen vergelijken, daar heb je een compare programma voor nodig zoals Beyondcompare die laat direct de twee bestanden naast elkaar zien en in kleur geeft ie de verschillen weer. Dan zie je meteen wat Word of Wordpad heeft veranderd.
Goedenavond,

bedankt voor je reactie, ga het zeker eens proberen. Maar moet er geen makkelijkere optie zijn, ipv allerlei software te gebruiken gewoon functies in Word (pad) uitzetten?

Vr Gr.
Hermle, Chiron en RBC

Alex.hobby
Berichten: 115
Lid geworden op: 07 nov 2009 15:29
Locatie: Utrecht
Contacteer:

Re: Sinumerik programma aanpassen PC

Bericht door Alex.hobby » 05 mar 2018 23:00

In kladblok(notepad) bewerken. Moet absoluut kale tekst zijn. Doe het regelmatig voor zowel Siemens, Heidenhain en Fanuc.
Alex, professioneel hobbyist

Kjelt
Berichten: 793
Lid geworden op: 14 jun 2007 21:51
Locatie: Eindhoven

Re: Sinumerik programma aanpassen PC

Bericht door Kjelt » 05 mar 2018 23:06

BerrySpeijers schreef:
05 mar 2018 22:55
Goedenavond,
bedankt voor je reactie, ga het zeker eens proberen. Maar moet er geen makkelijkere optie zijn, ipv allerlei software te gebruiken gewoon functies in Word (pad) uitzetten?
Vr Gr.
Word en wordpad zijn echt niet geschikt voor plaintext.
Inderdaad Notepad gebruiken zit ook standaard bij Windows dat is je makkelijkste oplossing.
Mocht dit niet werken ontkom je niet aan een goede editor want sommige bestanden hebben binaire (geen ascii dus onleesbare) tekens waar je niet aan mag komen.

BerrySpeijers
Berichten: 20
Lid geworden op: 09 nov 2017 14:26

Re: Sinumerik programma aanpassen PC

Bericht door BerrySpeijers » 05 mar 2018 23:38

Ah, helemaal goed.
Mijn dank is groot, heren!
Hermle, Chiron en RBC

Gebruikersavatar
H@ns
Donateur
Berichten: 290
Lid geworden op: 01 jan 2009 22:32
Locatie: Vierlingsbeek

Re: Sinumerik programma aanpassen PC

Bericht door H@ns » 06 mar 2018 13:35

Heb je behalve het SPF bestand ook een MPF bestand?

De 840D die voor onze toepassing gebruikt wordt, werkt met ARC bestanden.
Deze worden middels een "read in" optie door de 840D binnen gehaald en omgezet in 1 MPF bestand en meerder SPF bestanden.

In MPF staan verwijzingen naar de SPF.

Plaats reactie