wordt zeker niet eerder dan tweede helft van dit jaar.
Heb je nu nog steeds tijd tekort Ben?
Ik heb me nog geen moment verveeld, dat is zeker.
Ik heb me ook voorgenomen om geen haast meer te hebben, tijd genoeg dus.
En ja, dan duurt het allemaal wat langer hé.
Maar is mis ook die vrijwel onbegrensde werkplaats, collega's en materiaal die ik voorheen wel tot mijn beschikking had, moet nu toch echt veel meer zelf doen.
Maar is mis ook die vrijwel onbegrensde werkplaats, collega's en materiaal die ik voorheen wel tot mijn beschikking had, moet nu toch echt veel meer zelf doen.
Ja, dat is idd wel een nadeel. Even wat pakken uit het magazijn, een overleg met een collega, kun jij dit ff voor mij regelen, enz. Die dingen heb je dan niet meer.
Kan die 180W versie iHSV57-30-18-36 hetzelfde? Mijn machine heeft nu gatenpatroon voor Nema23, dus zou eenvoudiger zijn om de iHSV57-30-18-36 te gaan gebruiken. Machine draait wel 48V nu, maar volgens de specs mag het tot 50V?
Leveren ze kabel en software steeds mee? Of gewoon standaard USB naar RS232 adaptertje?
‘‘draait wel 48V nu, maar volgens de specs mag het tot 50V?’’
Mijn ervaring met geschakelde voedingen is een aantal opgeblazen 50v drivers!
Ben overgegaan naar 36V voeding en geen last meer van defecte drivers gehad.
Ik ben geen geschoolde electronics onderlegt man en kan het niet goed onderbouwen maar het is / was wel een feit.
Probleem is dat de motor energie teruglevert als-ie afremt. Die moet ergens heen, en met een 48V voeding plus drive die 50V maximaal mag hebben is de marge erg klein. Dat los je op door de voeding lager in te stellen (kan bij vrijwel alle voedingen), of remweerstanden te monteren als de drives dat kunnen.
De belangrijkste wet in de wetenschap: 'hoe minder efficient en hoe meer herrie, hoe leuker het is'
Drives hebben geen remweerstand. Ik gebruik ze op 46V en bij 1g (~10000mm/s2) komen ze niet boven de 50V uit. Meeste 48V voedingen kan je +/- 10% aanpassen qua voltage. Volgens mij staat de overspanningsbeveiliging van de drives op 56V.
Correct, net even opengeschroefd en het is een Meanwell SP-320-48 die ik tot 38V terug kan regelen. Alleen is die 320W misschien onvoldoende voor 3 servo's (dubbele y-as is doorverbonden met een tandriem)?
DaBit schreef: ↑15 mar 2020 12:41
Probleem is dat de motor energie teruglevert als-ie afremt. Die moet ergens heen, en met een 48V voeding plus drive die 50V maximaal mag hebben is de marge erg klein. Dat los je op door de voeding lager in te stellen (kan bij vrijwel alle voedingen), of remweerstanden te monteren als de drives dat kunnen.
Ik vermoed dat bij die JMC servos die direct aan de DC voeding worden gehangen een lokale dikke elco wel kan helpen? Die elcos moeten dan wel voor 63V of hoger gespect zijn en er zullen ook wel wat lengte aan draden tussen de voeding en de servo dienen te zitten of een softstart schakeling bij het inschakelen om de switch mode powersupply goed te laten opstarten.
Ik had al een 48v voeding liggen, dus heb het voor de zekerheid aan Sorotec gevraagd voor de iHSV57-30-18-36-21-38:
We also use 48V power supplies. But you should turn the Voltage down so that you have max 45V.
De Mean Well RSP-2400-48 die ik heb kan volgens de datasheet tot 43v. Maar ik heb ze hiermee nog niet in de praktijk getest.