Aansluiting JMC iHSV60 aan Eding CNC760

Moderator: Moderators

Kjelt
Donateur
Berichten: 3129
Lid geworden op: 14 jun 2007 21:51
Locatie: Eindhoven

Re: Aansluiting JMC iHSV60 aan Eding CNC760

Bericht door Kjelt » 14 sep 2020 14:44

TomAndKobus schreef:
14 sep 2020 14:16
Nog een paar vragen:
Ik zal ze in de loop van de komende tijd beantwoorden maar kan niet continu hier tijd voor vrij maken ;-)
De prox sensoren aansluiten, doe ik dat alsvolgt juist? De Sensoren zijn NPN
HOME-IN Eding760
1 HOME1 -- zwarte draad prox 1
3 HOME2 -- zwarte draad prox 2
5 HOME3 -- zwarte draad prox 3
2 HOME4 -- zwarte draad prox 4
7 +24V -- Alle bruine draden van de prox sensoren
8 GND -- Alle blauwe draden van de prox sensoren
Ja dat is correct, dus jumpers op de kaart op NPN zetten en om het safe te doen de 24V nog voorzien van een smeltzekering van 500mA Traag ofzo.
Als je een schakelende PSU hebt met stroombegrenzing < 4A dan hoeft dat niet perse.

Ik wil de perslucht kunnen schakelen met een ventiel. Zie onderstaand plaatje, doe ik dit zo goed?
Ja maar vergeet niet de flyback diode (zie pagina 14 van de cnc760 manual) !
Verder zou ik zelf een 24V relais nemen want die trekt minder stroom en zijn betrouwbaarder qua schakelgedrag. Zie ook de manual.

TomAndKobus
Berichten: 94
Lid geworden op: 12 feb 2020 12:43
Locatie: Gouda

Re: Aansluiting JMC iHSV60 aan Eding CNC760

Bericht door TomAndKobus » 14 sep 2020 15:02

Heel erg bedankt Kjelt tot zover. Je helpt mij enorm! :P

chimaerion
Berichten: 179
Lid geworden op: 28 nov 2017 19:50
Locatie: Oost-vlaanderen

Re: Aansluiting JMC iHSV60 aan Eding CNC760

Bericht door chimaerion » 14 sep 2020 18:58

Kjelt schreef:
13 sep 2020 22:53
TomAndKobus schreef:
13 sep 2020 19:46
Allereerst, ik knoop alle grounds van de voedingen aan elkaar op het chassis van de schakelkast. Zoals ook beschreven staat in de elektrische handleiding van de OSPF. Echter, naar de eding 760 kaart gaat geen ground aangezien deze kaart alleen met de 24V en 0V wordt gevoed vanuit de voeding. Moet ik de eding kaart grounden? Wordt de kaart aan het chassis geaard via de koperen vlakjes rond de montage schroeven?
Dan hoef je verder niets meer te doen de 0V op de 24V aansluiting is dan de gnd.
De 24 V naar de +PUL +Ena en +Dir en dan de min van deze naar de eding snap ik. Maar als ik hier 24 V voor gebruik, komt deze dan direct van de 24V voeding, of van de eding kaart?
Dat maakt niet uit aangezien de Edingkaart ook uit diezelfde voeding wordt gevoed en de 0V van de voeding aan de 0V/gnd van Eding hangt.
Maar bij 24V MOET je dus een voorschakelweerstand gebruiken anders beschadig je de optocoupler in je driver.
De weerstand, die begrijp ik niet helemaal, hoe groot moet deze zijn? als ik 1kOhm zou nemen in serie met de +24V, dan zou de stroom 0.024 A= 24 mA zijn. Is dit wat je bedoelt?
Ja bijna, om het helemaal te berekenen moet je de forward spanning van de led in de optocoupler er nog aftrekken maar je wilt je gewoon aan de handleiding houden en op pagina 1 staat dat je voor 24V een weerstand tuusen de 3k en 5k ohm (3000 - 5000) ohm wilt nemen dus zeg een weerstand van 3k9 (3900) ohm zou je goed moeten zitten.
Van de servo motor gaat ALM+ naar de Eding DRV ALM+ en de servo ALM- van de motor gaat naar de ground van eding kan dus aangesloten worden op pin4,6 of 7.
Ja correct dus alle ALM+ van alle motoren aan elkaar knopen en aan de EDING DRVALM+ hangen.
Alle ALM- van alle motoren aan de ground OF aan de DRVALM- van Eding hangen want dat is dezelfde gnd.

Dit is wat ik bedoel en hoe ik het gedaan en werkt.

https://ibb.co/jf9bw3w


Edit: Ik heb 470 ohm ipv 4k7 gebruikt.

TomAndKobus
Berichten: 94
Lid geworden op: 12 feb 2020 12:43
Locatie: Gouda

Re: Aansluiting JMC iHSV60 aan Eding CNC760

Bericht door TomAndKobus » 15 sep 2020 14:26

Hier heb ik dan een 24V relais gebruikt. Klopt de aansluiting zo?

Gallerij Link

Groeten, Tom.

Kjelt
Donateur
Berichten: 3129
Lid geworden op: 14 jun 2007 21:51
Locatie: Eindhoven

Re: Aansluiting JMC iHSV60 aan Eding CNC760

Bericht door Kjelt » 15 sep 2020 16:33

Ja ziet er goed uit, de diode zo dicht mogelijk bij het relais plaatsen liefst erop.

TomAndKobus
Berichten: 94
Lid geworden op: 12 feb 2020 12:43
Locatie: Gouda

Re: Aansluiting JMC iHSV60 aan Eding CNC760

Bericht door TomAndKobus » 15 sep 2020 17:50

Hallo Kjelt, bedankt voor het controleren. Is de aansluiting van de noodknop ook goed?

Alvast bedankt, Tom.

Kjelt
Donateur
Berichten: 3129
Lid geworden op: 14 jun 2007 21:51
Locatie: Eindhoven

Re: Aansluiting JMC iHSV60 aan Eding CNC760

Bericht door Kjelt » 15 sep 2020 22:29

TomAndKobus schreef:
15 sep 2020 17:50
Hallo Kjelt, bedankt voor het controleren. Is de aansluiting van de noodknop ook goed?
Alvast bedankt, Tom.
Ja die werkt anders als bij de 720 dus moest even checken maar inderdaad 24V op de e-stop ingang betekent veilig.

TomAndKobus
Berichten: 94
Lid geworden op: 12 feb 2020 12:43
Locatie: Gouda

Re: Aansluiting JMC iHSV60 aan Eding CNC760

Bericht door TomAndKobus » 15 sep 2020 22:32

Bedankt Kjelt :P