Het is ook niet zo simpel, althans dat vind ik.
Maar het heeft natuurlijk met 3x een sinus van effectief 230v te maken die 120 graden in fase verschoven zijn en waardoor dus het totale effectieve vermogen op enig moment altijd hoger is dan 1 enkele fase.
Mischien schept dit meer duidelijkheid. (ik doe niet eens meer moeite om het echt te snappen)
https://www.animations.physics.unsw.edu ... power.html
frequentie regelaar yl620-a inregelen
Moderator: Moderators
- hugo stoutjesdijk
- Donateur
- Berichten: 12050
- Lid geworden op: 02 mar 2011 17:04
- Locatie: elst (u)
- Contacteer:
Re: frequentie regelaar yl620-a inregelen
Ik ben voor meer techniek op school, maar dan wel vanaf groep 1 basischool.
Re: frequentie regelaar yl620-a inregelen
Een VFD heeft geen nulleider aan de uitgang. De voedingsspanning waar de sinusjes voor de uitgangen van worden gemaakt is de gelijkgerichte 230V die je aan de ingang aanbiedt. De uitgangen kunnen daardoor nooit meer worden dan zo ongeveer weer 230V (minus wat verliezen)
Re: frequentie regelaar yl620-a inregelen
Vermoed dat de motor wel draait maar totaal geen vermogen heeft omdat deze dus voor een 380Vac gemaakt is, de motor dan.roybakker schreef: ↑17 dec 2019 16:10 is er iemand die kan bevestigen dat de settings die ik gedaan heb.
P00.00Line input Frequency 50.0HZ
P00.01Start / stop command source: 0 Operator VFD Front panel
P00.03Stopping Mode 0: Decelerate to stop
P00.04 VF:Highest output frequency 400 Max motor speed
P00.05VF:Maximum Voltage Output Frequency 400
P00.06VF:Highest output Voltage 100%
P00.07VF:Middle Frequency 140Hz
P00.08VF:Middle Voltage 35%
P00.09VF:Min Frequency 120Hz
P00.10VF:Min Voltage 30%
P03.08Panel potentiometer, frequency at lower limit. 120Hz
P03.00Panel potentiometer, frequency at Upper limit. 400Hz
er voor zorgen dat het frequentie berijk van de regelaar tussen de 120 en 400Hz ligt?
en kan iemand me helpen met de volgende settings
P12.01 Rated motor Voltage doe deze zet ik dan op 380? of blijft dat 230 want tussen de fases heb je dan 380v
P11.01 output voltage deze staat default op 0?
P11.03 Output frequency staan deze staat op 50? moet die niet tussen de 120 en 400Hz liggen?
P12.06 converter rated Voltge?
Om de motor goed op 3x230Vac te laten draaien de volgende parameters verandereren, volgens mij dan.
P00.04 > 242Hz
P00.05 > 230Vac
P00.08 > 58%
P00.09 > 50%
P03.08 > 120Hz
P03.00 > 242Hz
P12.01 > 230Vac
P12.06 > 230Vac
P11.03 > 242Hz
Je motor stroom even omrekenen 230/380 x I motorstroom ( bij 380Vac), wordt nu je maximale stroom.
Wel de motor in de gaten blijven houden.
Grootste aandachtpunt ligt in de P00.xx parameters dit is de V/Hz lijn voor de motor en dit is in principe voor de meeste motoren rechte lijn.
Met eventueel in het onder gebied een klein beetje meer spanning nodig omdat je koper en ijzerverliezen in een motor hebt.
Re: frequentie regelaar yl620-a inregelen
hallo allemaal.
ik heb het even druk gehad met andere dingen maar van de week heb ik voor het eerst serieus gefreesd met de nieuwe spindel.
ik heb de settings van HD13 overgenomen. Ik merk niet echt verschil maar het werkt prima en de spindel wordt niet heet. ik heb ook voldoende vermogen om te frezen. voor nu ben ik tevreden met deze spindel
ik heb het even druk gehad met andere dingen maar van de week heb ik voor het eerst serieus gefreesd met de nieuwe spindel.
ik heb de settings van HD13 overgenomen. Ik merk niet echt verschil maar het werkt prima en de spindel wordt niet heet. ik heb ook voldoende vermogen om te frezen. voor nu ben ik tevreden met deze spindel
Re: frequentie regelaar yl620-a inregelen
Toch leuk om te lezen dat het werkt.roybakker schreef: ↑28 jan 2020 09:42 hallo allemaal.
ik heb het even druk gehad met andere dingen maar van de week heb ik voor het eerst serieus gefreesd met de nieuwe spindel.
ik heb de settings van HD13 overgenomen. Ik merk niet echt verschil maar het werkt prima en de spindel wordt niet heet. ik heb ook voldoende vermogen om te frezen. voor nu ben ik tevreden met deze spindel