Re: Mesa 7I76, Closed-loop, spindle diagram
Nee, dat kan niet; een aardlekschakelaar is opgenomen in de stroomkring en is niet aangesloten aan de aarde...: De aardlek meet of de ingaande stroom gelijk is aan uitgaande stroom. Als dat niet zo is moet er een 'aardlek' zijn en worden de fasen afgeschakeld. De aarde is dus rechtstreeks met het apparaat verbonden om een lekstroom af te voeren en het zo veilig te houden, de aardlek kan onderdeel van de fasenautomaat zijn, en anders is deze centraal.
Geduld is een schone zaak, frezen niet...
-
- Berichten: 191
- Lid geworden op: 03 aug 2015 11:18
- Locatie: Regio Haarlem
- Contacteer:
Re: Mesa 7I76, Closed-loop, spindle diagram
Helder... Snap ik.Breaker schreef:Nee, dat kan niet; een aardlekschakelaar is opgenomen in de stroomkring en is niet aangesloten aan de aarde...: De aardlek meet of de ingaande stroom gelijk is aan uitgaande stroom. Als dat niet zo is moet er een 'aardlek' zijn en worden de fasen afgeschakeld. De aarde is dus rechtstreeks met het apparaat verbonden om een lekstroom af te voeren en het zo veilig te houden, de aardlek kan onderdeel van de fasenautomaat zijn, en anders is deze centraal.
Als ik de aardlekschakelaar uit dit schema haal, kan het dan wel.
Het gaat mij voornamelijk om de splitsing van fasen.
- Breaker
- Donateur
- Berichten: 1961
- Lid geworden op: 26 mei 2015 22:43
- Locatie: Nabij Antwerpen
- Contacteer:
Re: Mesa 7I76, Closed-loop, spindle diagram
Zeker, zelfs de andere drie installatieautomaten zijn niet nodig voor de afsplitsing, de 230V tussen een fase en N mag je gewoon gebruiken zonder extra beveiliging, je aansluitpunt zelf heeft tenslotte al een beveiliging.
Kanttekening: Wel je draaddikte in de gaten houden. Als je 3 fasen automaat 50A is kan je natuurlijk niet met 1,5mm draad werken in het laatste gedeelte, dan moet er wel een automaat tussen van een lager amperage...