Nowforever VFD D100 aansturen vanaf Eding CPU5B

Moderator: Moderators

Plaats reactie
Jasper
Berichten: 691
Lid geworden op: 05 jul 2019 09:39
Locatie: Gorinchem X5 Y2
Contacteer:

Nowforever VFD D100 aansturen vanaf Eding CPU5B

Bericht door Jasper »

Zee&Zee bood me een PWM > 10V module aan en nu ben ik opzoek naar hoe aan te sluiten op mijn VFD.
M'n Eding CPU5B heeft een spindel on pin en als ik in de software de spindel inschakel dan komt er een contact naar GND tot stand. Zover begrijp ik het.

De VFD heeft een com pin en X1 X2. X1 is forward en. X2 reverse.
Ik wil/hoef enkel FWD dus zou ik naar aanleiding van wat YouTube info com aan de CPU GND moeten hangen en X1 aan de output pin voor de spindel. Dit snap ik ook nog.

Maar, nu komt de angst voor magische rooksignalen

Als ik met mijn multimeter meet tussen COM en X1 meet ik 13,4v op de COM kant. Die durf ik dus niet aan GND van de CPU5B te hangen.

Iemand ervaring met deze VFD en aansturing vanaf een Eding kaart?

Filmpje wat ik gezien heb is deze vanaf 15:30 gaat het over aansluiten.
0-10v op AIN1 is me duidelijk.

Gebruikersavatar
audiomanics
Donateur
Berichten: 5273
Lid geworden op: 28 feb 2007 09:31
Locatie: Appelscha
Contacteer:

Re: Nowforever VFD D100 aansturen vanaf Eding CPU5B

Bericht door audiomanics »

Zit er niet nog ergens een aansluiting voor Analog Ground en Digital Ground die je met elkaar moet doorverbinden? Bij de HuanYang inverters is dat wel het geval.
Misschien moet je die GND hard aan massa leggen en is die 13V die je meet een zwevende spanning, maw niet een harde voedingsspanning dus..
Heeft dat ding ook een (RTF-)Manual waar wat in staat?

Kees
<klik>... euh..test... 123.... einde test... uit.<klik>
Jasper
Berichten: 691
Lid geworden op: 05 jul 2019 09:39
Locatie: Gorinchem X5 Y2
Contacteer:

Re: Nowforever VFD D100 aansturen vanaf Eding CPU5B

Bericht door Jasper »

Manual van de D100 is er niet, wel van de E100.
Daar kan ik het niet in vinden, maar dat ligt 90% aan mij denk ik.

Hier een foto van de pin header. (van internet want ik doe momenteel bankzaken)
Afbeelding
Jasper
Berichten: 691
Lid geworden op: 05 jul 2019 09:39
Locatie: Gorinchem X5 Y2
Contacteer:

Re: Nowforever VFD D100 aansturen vanaf Eding CPU5B

Bericht door Jasper »

Heb me vergist, COM staat niets op maar op de X1 staat dus 13,4v op. Beter kijken naar de min die er voor stond.
Met de ampère meter er tussen loopt er 0,006a

Heb hem even geschakeld met de BOB van de CPU5B en dat werkt. Echter durf ik het niet aan voor productie dus toch maar wachten op aanschaf van het bordje van zee&zee.

Daar zit een relais op die de schakeling maakt dus blijft het netjes gescheiden en verklein ik de kans op rooksignalen.
Plaats reactie