Ik weet dat ik me op glad ijs begeef (gezien de historie) maar ik wil hier toch een vraag stellen over het instellen van een Frequentieregelaar.
Ik heb een papierboormachine met een klein motortje er op en die wil ik aansturen met een Huanyang HY02D223B 2,2 kW frequentieregelaar.
Hieronder een plaatje van hoe ik de motor heb aangesloten en het typeplaatje van de motor. Ik denk dat een aantal instellingen niet goed zijn want als ik op start druk zie ik de toerenteller op de regelaar oplopen maar de motor beweegt niet. Wie kan mij wat instellingen geven die ik zou moeten aanpassen?
Ik heb een papierboormachine met een klein motortje er op en die wil ik aansturen met een Huanyang HY02D223B 2,2 kW frequentieregelaar.
Hieronder een plaatje van hoe ik de motor heb aangesloten en het typeplaatje van de motor. Ik denk dat een aantal instellingen niet goed zijn want als ik op start druk zie ik de toerenteller op de regelaar oplopen maar de motor beweegt niet. Wie kan mij wat instellingen geven die ik zou moeten aanpassen?
Laatst gewijzigd door Ballegooijen op 09 feb 2021 20:23, 1 keer totaal gewijzigd.
Kennis vermenigvuldigt zich alleen als je het deelt.
https://www.Baldas.nl
https://www.Baldas.nl
Re: Gevaarlijke vraag
Doet hij helemaal niets of heeft hij even het idee om te gaan draaien en besluit dat dan toch maar niet te doen?
- Ballegooijen
- Donateur
- Berichten: 4922
- Lid geworden op: 20 sep 2016 15:45
- Locatie: 's-Gravendeel
- Contacteer:
Re: Gevaarlijke vraag
Nee, de motor beweegt geen millimeter. Wel de teller op de regelaar.
EDIT: Nog een aanvullende vraag: Wat mag de maximale frequentie zijn bij zo'n motor?
EDIT: Nog een aanvullende vraag: Wat mag de maximale frequentie zijn bij zo'n motor?
Laatst gewijzigd door Ballegooijen op 09 feb 2021 18:33, 1 keer totaal gewijzigd.
Kennis vermenigvuldigt zich alleen als je het deelt.
https://www.Baldas.nl
https://www.Baldas.nl
- Ballegooijen
- Donateur
- Berichten: 4922
- Lid geworden op: 20 sep 2016 15:45
- Locatie: 's-Gravendeel
- Contacteer:
Re: Gevaarlijke vraag
Hier wat gegevens zoals die er nu in staan:
- PD001 > 0
PD002 > 0 Gewijzigd naar 1
PD003 > 50
PD004 > 50
PD006 > 3.0
PD008 > 220 Gewijzigd naar 230
PD011 > 30
PD014 > 2500
PD141 > 230
PD142 > 0.5
PD143 > 4
PD144 > 1330
Laatst gewijzigd door Ballegooijen op 09 feb 2021 18:54, 1 keer totaal gewijzigd.
Kennis vermenigvuldigt zich alleen als je het deelt.
https://www.Baldas.nl
https://www.Baldas.nl
- Ballegooijen
- Donateur
- Berichten: 4922
- Lid geworden op: 20 sep 2016 15:45
- Locatie: 's-Gravendeel
- Contacteer:
Re: Gevaarlijke vraag
Motor gaat nu heel langzaam draaien!. Zie de frequentie heeeeel langzaam oplopen. Na 1 min. krijg ik een foutmelding EoAA
Ik denk dat de frequentie ergens niet goed staat ingesteld, maar waar??
Ik denk dat de frequentie ergens niet goed staat ingesteld, maar waar??
Kennis vermenigvuldigt zich alleen als je het deelt.
https://www.Baldas.nl
https://www.Baldas.nl
Re: Gevaarlijke vraag
Ik ken deze VFD's niet maar als ik de dataheet bekijk (als ik de goeie heb) dan is PD014 de acceleratietijd. Deze staat volgens jouw lijstje op 2500s, dus ben je zo'n 3 kwartier onderweg voordat de motor op toeren is. (nogmaals, mist ik de datasheet goed begrijp)
- Ballegooijen
- Donateur
- Berichten: 4922
- Lid geworden op: 20 sep 2016 15:45
- Locatie: 's-Gravendeel
- Contacteer:
Re: Gevaarlijke vraag
PD014 is idd de acceleratie. Die mag dus zowiezo een stuk hoger.
Kennis vermenigvuldigt zich alleen als je het deelt.
https://www.Baldas.nl
https://www.Baldas.nl
Re: Gevaarlijke vraag
Ik ga me er toch mee bemoeien.Ballegooijen schreef: ↑09 feb 2021 20:06 PD014 is idd de acceleratie. Die mag dus zowiezo een stuk hoger.
Wordt de regelaar gevoed met 1x 230Vac
PD003 misschien weer op 0,0 zetten.
PD014 mag dus een stuk lager, zet hem maar op 10sec.
PD142 motorstroom staat nu op 0.5A moet dat geen 1,87 zijn ?
Ik heb wel een manual gevonden maar er staan geen foutcodes in, in jouw manual wel ?
- Ballegooijen
- Donateur
- Berichten: 4922
- Lid geworden op: 20 sep 2016 15:45
- Locatie: 's-Gravendeel
- Contacteer:
Re: Gevaarlijke vraag
Ja, de foutcodes staan er in. Motor overload 150% per minute.
Het kan 1 van de volgende fouten zijn;
1. Check whether there is any sudden change in the mechanical load
2. The equipped motor is to small
3. The motor is hot and the insulation becomes bad
4. Check whether the voltage has big fluctuation
5. Check whether there is any phase missing
6. The mechanical load is increassed
En ja, hij wordt gevoed met 1 phase 230 volt
Het kan 1 van de volgende fouten zijn;
1. Check whether there is any sudden change in the mechanical load
2. The equipped motor is to small
3. The motor is hot and the insulation becomes bad
4. Check whether the voltage has big fluctuation
5. Check whether there is any phase missing
6. The mechanical load is increassed
En ja, hij wordt gevoed met 1 phase 230 volt
Kennis vermenigvuldigt zich alleen als je het deelt.
https://www.Baldas.nl
https://www.Baldas.nl
- Ballegooijen
- Donateur
- Berichten: 4922
- Lid geworden op: 20 sep 2016 15:45
- Locatie: 's-Gravendeel
- Contacteer:
Re: Gevaarlijke vraag
Voorgestelde parameters gewijzigd en YES. Hij start nu normaal op. Moet de decelleratie nog wat aanpassen want het duurt lang voor hij weer stil staat maar dat gaat lukken!
Bedankt iedereen weer voor de hulp!