Aansluiten freq. regelaar

Nederlandse CNC controller op basis van de usb poort of Ethernet.

Moderator: Moderators

Gebruikersavatar
Ballegooijen
Donateur
Berichten: 4913
Lid geworden op: 20 sep 2016 15:45
Locatie: 's-Gravendeel
Contacteer:

Re: Aansluiten freq. regelaar

Bericht door Ballegooijen »

Allen dank voor de informatie!!
Kennis vermenigvuldigt zich alleen als je het deelt.
https://www.Baldas.nl
Gebruikersavatar
Ballegooijen
Donateur
Berichten: 4913
Lid geworden op: 20 sep 2016 15:45
Locatie: 's-Gravendeel
Contacteer:

Re: Aansluiten freq. regelaar

Bericht door Ballegooijen »

Ben, ik heb vanmiddag de onderdelen binnengekregen, waarvoor nogmaals dank. Er zat 1 relais tussen van 5 volt dus die moest het worden. Deze heb ik er tussen gezet maar.... helaas..... geen geschakel??? :oops: :oops:

Nu heb ik de uitgang (1) op de Edingkaart gemeten en had verwacht dat daar 5 volt op zou staan maar ik meet maar 0,45 volt. Dat is dus te weinig om het relais te schakelen.

Mijn vraag is eigenlijk of ik op uitgang 1 van de Edingkaart idd 5 volt mag verwachten ??
Kennis vermenigvuldigt zich alleen als je het deelt.
https://www.Baldas.nl
Gebruikersavatar
Ballegooijen
Donateur
Berichten: 4913
Lid geworden op: 20 sep 2016 15:45
Locatie: 's-Gravendeel
Contacteer:

Re: Aansluiten freq. regelaar

Bericht door Ballegooijen »

Inmiddels opgelost! Frequentieregelaar reageert nu goed op de signalen van het bord. Maar nu weer een ander probleem. Ik heb nu ook de toerensensor aangesloten maar krijg een foutmelding: Exterr IN GEACTIVEERD, AUB RESET.

Maar ik kan resetten wat ik wil, de melding blijft terugkomen.
Dus maar weer op zoek hoe dit op te lossen :roll: :mrgreen: ;-)
Kennis vermenigvuldigt zich alleen als je het deelt.
https://www.Baldas.nl
Gebruikersavatar
Breaker
Donateur
Berichten: 1956
Lid geworden op: 26 mei 2015 22:43
Locatie: Nabij Antwerpen
Contacteer:

Re: Aansluiten freq. regelaar

Bericht door Breaker »

Je kan proberen de EXTERR uit te schakelen:

17705

EdingCNC Handleiding schreef: ExtErrInputSenseLevel via Sync input, CPU5A ONLY:
CPU5A do not have an ExtErr input, but applications that do need this
function, can use the Sync input with limited functionality
Defines External Error input behavior (CPU5A only),
3 = low active, smooth stop
4 = high active, smooth stop
With smooth stop the axes speed is ramped down, this means that
there is no position loss.
Geduld is een schone zaak, frezen niet...
Gebruikersavatar
Ballegooijen
Donateur
Berichten: 4913
Lid geworden op: 20 sep 2016 15:45
Locatie: 's-Gravendeel
Contacteer:

Re: Aansluiten freq. regelaar

Bericht door Ballegooijen »

Ja, dat was hem. In dit veld moet de waarde op 2 staan anders krijg je de foutmelding.
Bedankt voor de tip Breaker!!
Kennis vermenigvuldigt zich alleen als je het deelt.
https://www.Baldas.nl
Plaats reactie