Bericht door hugo stoutjesdijk »

Harm J Seef schreef: 06 jul 2020 10:35 Ik vraag er naar omdat de oude TNC-specificaties expliciet de RS232B-norm volgen, ofwel signaalniveau tussen -15 en +15 vdc. Alles tussen -5 en +5 VDC is dan ‘ruis’ (Je machine is dus geen RS232B, maar de communicatiepoort is conform RS232B).

De meeste USB-to-RS232 chips gebruiken signaalniveau’s van 0 tot 5 VDC; dit is dus net op het randje. Ofwel je hebt veel geluk, ofwel je kunt in de toekomst bij het inladen van cnc-jobs verwachten dat dat niet altijd goed gaat.
Jij leest echt geen datasheets hè?
http://www.farnell.com/datasheets/17388 ... HgQAvD_BwE
Pagina 17 staat toch duidelijk ±5v (minimum waarden)
Ik ben voor meer techniek op school, maar dan wel vanaf groep 1 basischool.
Gebruikersavatar
rien1959
Berichten: 637
Lid geworden op: 18 mar 2008 16:59
Contacteer:

Re: Programma verzenden ontvangen heidenhain 232b

Bericht door rien1959 »

Dat doordrammen over die specificaties begint nu wel erg irritant te worden, Harm J Seef.