heidenhain tnc 155
Moderator: Moderators
heidenhain tnc 155
wij hebben op de zaak een tiger freesbank met daarop heidenhain tnc155
nu krijgen we daarop regelmatig de volgende foutmelding.
Grove positioneer fout (en dan b of c)
soms wordt dit veroorzaakt omdat de zekering van de drive eruit vliegt.
maar ook bij bv een contour cyclus gebeurt het standaard.
weet iemand wat dit kan veroorzaken?
nu krijgen we daarop regelmatig de volgende foutmelding.
Grove positioneer fout (en dan b of c)
soms wordt dit veroorzaakt omdat de zekering van de drive eruit vliegt.
maar ook bij bv een contour cyclus gebeurt het standaard.
weet iemand wat dit kan veroorzaken?
- cnc junkie
- Berichten: 133
- Lid geworden op: 10 sep 2009 17:16
- Locatie: zaandam
- Contacteer:
Re: heidenhain tnc 155
wij hebben ook een tiger met tnc 155.
En deze vertoond ook deze foutmeldingen soms,maar alleen op handbediening.
Bij ons komt het door dat de drivers gewoon op raken,ouderdom
En andere onderdelen verslijten.
Je kunt weinig met parameters bijregelen zoals op de nieuwe heidi's.
Op de drivers zitten soort van potmeters waar je wat mee kan regelen.
Er is voor deze machines ook bijna niks meer te krijgen.
Als jullie een monteur zoeken voor deze machine,kijk dan even bij http://www.beekcnc.nl
Deze jongen heeft ons ook al meerdere malen uit de brand geholpen met de tiger.
En kan nog wel eens aan onderdelen komen.
En deze vertoond ook deze foutmeldingen soms,maar alleen op handbediening.
Bij ons komt het door dat de drivers gewoon op raken,ouderdom
En andere onderdelen verslijten.
Je kunt weinig met parameters bijregelen zoals op de nieuwe heidi's.
Op de drivers zitten soort van potmeters waar je wat mee kan regelen.
Er is voor deze machines ook bijna niks meer te krijgen.
Als jullie een monteur zoeken voor deze machine,kijk dan even bij http://www.beekcnc.nl
Deze jongen heeft ons ook al meerdere malen uit de brand geholpen met de tiger.
En kan nog wel eens aan onderdelen komen.
Re: heidenhain tnc 155
bij ons doet numac het onderhoud aan de machines.
we hadden van numac het advies gekregen om de servo te reinigen.
dit gaan we doen als het wat rustiger is voor de machine.
want die trekt 63 ampere als hij aan het boren is(de zekering is 25a)
we hopen dat dit wat minder is na het reinigen.
dat in handbediening hebben wij ook wel eens als hij op het handwiel staat.
vind die niet zo fijn.
we hadden van numac het advies gekregen om de servo te reinigen.
dit gaan we doen als het wat rustiger is voor de machine.
want die trekt 63 ampere als hij aan het boren is(de zekering is 25a)
we hopen dat dit wat minder is na het reinigen.
dat in handbediening hebben wij ook wel eens als hij op het handwiel staat.
vind die niet zo fijn.
Re: heidenhain tnc 155
ik heb een bridgeport met tnc 155a en bij mij brand de hele tijd de zekering van de besturing door.
het is een glaszekering van 0.8 en zodra deze door is gaat het hele scherm op oranje en doet de machine niks meer.
iemand een idee wat hier de oorzaak van is ?
het is een glaszekering van 0.8 en zodra deze door is gaat het hele scherm op oranje en doet de machine niks meer.
iemand een idee wat hier de oorzaak van is ?
Re: heidenhain tnc 155
Ik heb net even in de schema's gekeken en het moet inderdaad 0,8 A zijn maar wel een trage uitvoering ! Dus 0,8 T. Misschien dat daar het probleem ligt ? En anders een doorgesleten kabel ?
N.B. Staat de spanningskeuze achter op de besturing toevallig nog op 220 Volt ? Dan overschakelen naar 240 Volt. Aangezien de netspanning al jaren 230 Volt is en soms zelfs de 240 Volt nadert kan dat problemen geven.
N.B. Staat de spanningskeuze achter op de besturing toevallig nog op 220 Volt ? Dan overschakelen naar 240 Volt. Aangezien de netspanning al jaren 230 Volt is en soms zelfs de 240 Volt nadert kan dat problemen geven.
Al mijn wandelingen : https://www.youtube.com/@dutch_roads3801/videos
Re: heidenhain tnc 155
spanningskeuze staat op 120v maar er zit een trafo voor die hiervoor zorgt.
heb net alle kabels losgekoppeld om te kijken of het probleem in de machine of en de besturing zit, maar de zekering ging weer uit dus zit waarschijnlijk in de besturing.
besturing ook ff opengemaakt om te kijken naar doorgebrande componenten maar nog niks gevonden.
mischien een mooi slachtoffer voor een ombouw naar Linux cnc
heb net alle kabels losgekoppeld om te kijken of het probleem in de machine of en de besturing zit, maar de zekering ging weer uit dus zit waarschijnlijk in de besturing.
besturing ook ff opengemaakt om te kijken naar doorgebrande componenten maar nog niks gevonden.
mischien een mooi slachtoffer voor een ombouw naar Linux cnc
Re: heidenhain tnc 155
Dat de besturing ingesteld staat op 120 Volt wil nog niet zeggen dat hij dat ook krijgt. Meten is weten, gokken is dokken en gissen is missen. Komt er in werkelijkheid 130 Volt binnen dan zit je over de veiligheid heen. De TNC 155 heeft een geregelde voeding met beveiligingen tegen overspanning aan de uitgaande kant. Is de ingaande spanning te hoog dan kan de besturing spontaan uitvallen. BTDT. Helaas biedt Heidenhain zelf geen service meer voor deze besturingen. Gerepareerde besturingen worden via Ebay nog wel aangeboden. Ombouw naar Linux cnc is een optie, maar verre van eenvoudig als je het goed wil doen. Over wat voor merk machine hebben we het nu eigenlijk ?
Al mijn wandelingen : https://www.youtube.com/@dutch_roads3801/videos
Re: heidenhain tnc 155
het gaat om een bridgeport series 2 interact 4.
de machine heeft een jaar gewoon gewerkt voordat hij zekeringen begon te eten.
ik ga het power suplply board doormeten straks
de machine heeft een jaar gewoon gewerkt voordat hij zekeringen begon te eten.
ik ga het power suplply board doormeten straks
Re: heidenhain tnc 155
Het zou kunnen dat er een elco (condensator) op punt staat te overlijden waardoor er meer stroom wordt getrokken.
N.B. Het schiet me net te binnen dat je de verkeerde waarde zekering gebruikt ! Die 0,8 Ampère traag is alleen voor spanningen boven de 200 Volt. Jouw besturing staat op 130 Volt en dan moet er een zekering in van 1,0 Ampère traag. Dat is 25 % meer !
N.B. Het schiet me net te binnen dat je de verkeerde waarde zekering gebruikt ! Die 0,8 Ampère traag is alleen voor spanningen boven de 200 Volt. Jouw besturing staat op 130 Volt en dan moet er een zekering in van 1,0 Ampère traag. Dat is 25 % meer !
Al mijn wandelingen : https://www.youtube.com/@dutch_roads3801/videos