Blijkbaar hebben ze die nummering een beetje verhaspeld, verder hebben alle heidenhain besturingen nl. 155, 355, 4xx nummers.dit is zo te zien nog wat ouder dan de 400 serie van heidenhain, maakt ook niet uit eigenlijk.@lex schreef: @hugo: het is echt een Interact 412 met Heidenhain 2500. Er zit een gereedschapswisselaar op. Bij verdere navraag bij m'n collega zei hij dat de machine ook tijdens het aflopen van een programma in storing kan vallen. Dit gebeurt bij hoge verplaatsingssnelheden.
Het zal dus, zoals DaBit ook al aangeeft, een kwestie van tijd zijn dat de z-as volledig uitvalt.
Als het inderdaad bij snelheid is, kun je voorlopig misschien ook de max snelheid parameter aanpassen.
Die analoge meetsystemen (er komt een sinus uit) die hebben er last van dat als het lampje ouder wordt en minder licht geeft, de top top waarde van de sinus instort bij hogere snelheden.
Ik heb met een andere machine een hele poos met ijlgang op 80 % gedraaid om dit euvel te omzeilen.
Probleem is misschien om achter die parameter te komen waar je de max ijlgang mee insteld.