En op welke diepte zit je dan André?Met een 12mm frees (3-snijder) in alu kom ik op 9000 rpm en 1600 mm/min! Ik zou wel de snijwaardes aanhouden, anders is het poetsen en blijft het gerommel in de marge!
HF Spindel met ATC
Moderator: Moderators
- Ballegooijen
- Donateur
- Berichten: 4922
- Lid geworden op: 20 sep 2016 15:45
- Locatie: 's-Gravendeel
- Contacteer:
Re: HF Spindel met ATC
Kennis vermenigvuldigt zich alleen als je het deelt.
https://www.Baldas.nl
https://www.Baldas.nl
Re: HF Spindel met ATC
m.b.t. de V/F curve, in de handleiding van mijn VFD (Yaskawa V7 MVB018, 3 fase 400Vac in, 3 fase 400Vac uit, 500hz) staat een tabelletje met richtwaarden om je laag, midden en hoog frequentie V-F in te stellen. Het tabelletje is gebaseerd op standaard 50hz motor, maar er wordt verwezen naar de volgende opmerking met formule:
uit de tabel haal ik (eerste rij; 50hz net stroom, VT (ipv CT = contant Torque)) i.p.v. P codes werken ze hier met N codes:
n011 = Frequency Max = 50hz in tabel = 500 hz voor mijn motor
n012 = Vmax = 230V in tabel = 400V voor mijn motor
n013 = Frequency Max voltage point = 50Hz in tabel = 500hz voor mijn motor
n014 = Frequency Mid point = 25hz in tabel = 250hz voor mijn motor
n015= Voltage Mid point = 40.2V in tabel = 400/230*40.2=69.91V voor mijn motor
n016 = Minimum frequency = afhankelijk van jouw motor.
n017 = Voltage @ min Freq
Volgens mij geeft het tabelletje redelijk gestandaardiseerde waarden voor een V/F curve, dus je kunt bovenstaande toepassen op jouw motor waarden (max HZ en Voltage).
Als je naar het grafiekje kijkt, suggereert deze documentatie niet dat het een Lineaire curve is. Overigens staat er wel de volgende opmerking (zie 2e plaatje):
Ik denk dat de waarden uit onderstaand tabel echter wel van toepassing blijven. De documentatie is voor meerdere modellen VFD's (230V, 400V, enkel/3 fase etc) dus de grafiek is universeel toepasbaar.
Zie ook deze 3 plaatjes (eerste de tabel, de tweede de curve, de derde de installatie instructies met verwijzing naar dit tabelletje.). Zie note 3 in het eerste plaatje.
VF curve
VF graph
VF instructions
Mijn motor is een 3 fase 400VAC, 5kw motor, maar dat maakt niet uit; onderstaande kun je toepassen op ieder type motor en volgens mij is dat niet VFD specifiek; de VF curve is mijn inziens hetzelfde (toch????)Voltages shown are vor 230V motor; for other motor voltages (die van mij dus, 400VAC), multiply all voltage (V) values by (Vmtr/230). I.e.: for a 460V motor multiply by 460/230 = 2.
uit de tabel haal ik (eerste rij; 50hz net stroom, VT (ipv CT = contant Torque)) i.p.v. P codes werken ze hier met N codes:
n011 = Frequency Max = 50hz in tabel = 500 hz voor mijn motor
n012 = Vmax = 230V in tabel = 400V voor mijn motor
n013 = Frequency Max voltage point = 50Hz in tabel = 500hz voor mijn motor
n014 = Frequency Mid point = 25hz in tabel = 250hz voor mijn motor
n015= Voltage Mid point = 40.2V in tabel = 400/230*40.2=69.91V voor mijn motor
n016 = Minimum frequency = afhankelijk van jouw motor.
n017 = Voltage @ min Freq
Volgens mij geeft het tabelletje redelijk gestandaardiseerde waarden voor een V/F curve, dus je kunt bovenstaande toepassen op jouw motor waarden (max HZ en Voltage).
Als je naar het grafiekje kijkt, suggereert deze documentatie niet dat het een Lineaire curve is. Overigens staat er wel de volgende opmerking (zie 2e plaatje):
N.B.; ik begrijp dat jouw VFD niet dezelfde is als de mijne, maar bovenstaande informatie is redleijk universeel. De grootste truuk voor jouw is om te zien welke P-parameters overeen komen met mijn N parameters om de boel in te stellen. Wellicht dat er geen midpoint parameter is, dan heb je per definitie een lineaire curve (een begin punt; laagste hz met voltage en eindpunt; hoogste hz met voltage).To establish a V/F pattern with a straight line (dus lineaire curve) from Fmin to Fa, set Fb = Fmin.
Ik denk dat de waarden uit onderstaand tabel echter wel van toepassing blijven. De documentatie is voor meerdere modellen VFD's (230V, 400V, enkel/3 fase etc) dus de grafiek is universeel toepasbaar.
Zie ook deze 3 plaatjes (eerste de tabel, de tweede de curve, de derde de installatie instructies met verwijzing naar dit tabelletje.). Zie note 3 in het eerste plaatje.
VF curve
VF graph
VF instructions
Laatst gewijzigd door Caesar op 29 mar 2020 13:18, 2 keer totaal gewijzigd.
- Ballegooijen
- Donateur
- Berichten: 4922
- Lid geworden op: 20 sep 2016 15:45
- Locatie: 's-Gravendeel
- Contacteer:
Re: HF Spindel met ATC
Ja, ben aan het zoeken in de lijst maar weet eigenlijk nog steeds niet welke parameter wat is. En om op de gok nu allerlei aanpassingen te doen durf ik eigenlijk niet. Voor mij is het nog steeds adacadabra
Kennis vermenigvuldigt zich alleen als je het deelt.
https://www.Baldas.nl
https://www.Baldas.nl
Re: HF Spindel met ATC
Is dit de parameter lijst in je VFD ?Ballegooijen schreef: ↑27 mar 2020 17:49 Zoals eerder gemeld heb ik de nieuwe spindel met ATC draaien. Gisteren heb ik hem eens even flink aan de tand gevoeld op een 30 mm alu plaat. Ik had er een 12mm 3 snijder in zitten en ging 2 mm diep bij het trekken van een sleuf. Hierbij zakte het toerental nogal behoorlijk in zoals je in het bijgaande filmpje goed kan horen op het moment dat de frees uit de slot komt. Nu vroeg ik mij af of ik de VFD nog kan optimaliseren zodat er meer kracht overblijft. Ik heb een Chinese Huyang VFD van 2,2 kW. De instelling zoals ze er nu in staan zijn de volgende:
De motor gegevens zijn de volgende:Code: Selecteer alles
PD 005 Max. Operating Frequency = 300 Default = 50 (Hz) PD 006 Intermediate Frequency = 16 Default = 2.5 (Hz) PD 007 Min. Frequency = 4 Default = 0.5 (Hz) PD 008 Max. Voltage = 220V Default = (220V) PD 009 Intermediate Voltage = 25V Default = (15V) PD 010 Min. Voltage = 10 Default = (6.5V) PD 014 Acceleration Time = 10 Default = (10 * 0.1sec) PD 015 Deceleration Time = 10 Default = (10 * 0.1sec) PD 041 Carrier Frequency = 8 Default = (8kHz) PD 124 Overtorque Detect % = 15 Default = (1.0) PD 125 Overtorque Detect Time = 0 Default = (0) PD 141 Rated Motor Voltage = 220 Default = (220) PD 142 Rated Current = 9.2 Default = () PD 143 Pole Number = 2 Default = (04) PD 144 Rated Motor Revolution = 1440 Default = (1440) PD 145 Auto Torque Comp. = 3 Default = (2.0)
- Ballegooijen
- Donateur
- Berichten: 4922
- Lid geworden op: 20 sep 2016 15:45
- Locatie: 's-Gravendeel
- Contacteer:
Re: HF Spindel met ATC
Ja, een gedeelte daar van. Ik heb wel een digitale handleiding.
Krijg hem niet bijgevoegd. Waarschijnlijk te groot.
Krijg hem niet bijgevoegd. Waarschijnlijk te groot.
Kennis vermenigvuldigt zich alleen als je het deelt.
https://www.Baldas.nl
https://www.Baldas.nl
Re: HF Spindel met ATC
@Ballegooijen,
Heb je motorgrafiek erbij gepakt en de parameter nummers in de grafiek gezet en zonodig waarden al ingevuld.
Paar aandacht puntjes, PD008 en PD009 moeten beide op 220V staan, weet niet of de regelaar dit slikt, gewoon proberen.
PD144 ook aanpassen was al eerde door iemand anders genoemd.
Heb voor de Min waardes de gegevens al in gevuld en in de grafiek vermeld.
Let wel als je voorbij de 12000 rpm komt dan zakt het koppel in, staat ook vermeld in de grafiek.
En als je iets niet snapt of begrijpt gewoon melden, daar is een forum voor.
Bedenk dat de er veel meelezen en hier ook van leren !
Kun je met de shift toets op je regelaar de uitlezing vastzetten, zodat deze op stroom blijft staan en niet steeds switcht ?
Heb je motorgrafiek erbij gepakt en de parameter nummers in de grafiek gezet en zonodig waarden al ingevuld.
Paar aandacht puntjes, PD008 en PD009 moeten beide op 220V staan, weet niet of de regelaar dit slikt, gewoon proberen.
PD144 ook aanpassen was al eerde door iemand anders genoemd.
Heb voor de Min waardes de gegevens al in gevuld en in de grafiek vermeld.
Let wel als je voorbij de 12000 rpm komt dan zakt het koppel in, staat ook vermeld in de grafiek.
En als je iets niet snapt of begrijpt gewoon melden, daar is een forum voor.
Bedenk dat de er veel meelezen en hier ook van leren !
Kun je met de shift toets op je regelaar de uitlezing vastzetten, zodat deze op stroom blijft staan en niet steeds switcht ?
- andrefc101
- Donateur
- Berichten: 3733
- Lid geworden op: 26 dec 2007 08:39
- Locatie: Bergen op Zoom
- Contacteer:
Re: HF Spindel met ATC
Dat is niet aan de orde bij het bepalen van toerental en de feed, de parameters daarvoor is materiaalsoort (mtrs/min, Fz (wat je voor je tandje zet), aantal tanden (z).Ballegooijen schreef: ↑29 mar 2020 12:41En op welke diepte zit je dan André?Met een 12mm frees (3-snijder) in alu kom ik op 9000 rpm en 1600 mm/min! Ik zou wel de snijwaardes aanhouden, anders is het poetsen en blijft het gerommel in de marge!
De DOC is daarna weer afhankelijk van de kracht van je spindel en de stijfheid van je machine! Alleen geven de meeste fabrikanten van freesjes wel een andere Fz aan bij een WOC van de dikte van je frees (sleuven trekken dus), die is meetal wat minder uiteraard dan!
Re: HF Spindel met ATC
Ik ben even de lijn van dit gesprek een beetje kwijt, maar wellicht voegt dit iets toe.
In mijn machine besturing kon ik ooit op de afstandsbediening (pendant) de stroom zien die de freesmotor op enig moment trekt.
De VFD zat aangesloten via mod bus.
Maar helaas werkt dat niet meer wegens : viewtopic.php?f=35&t=11119
Welke besturing kan er een VFD met mod bus besturen ? Eding ?
Wat gebruik je : "Ballegooijen"
( heb je vast al ergens vermeld, maar . . )
In mijn machine besturing kon ik ooit op de afstandsbediening (pendant) de stroom zien die de freesmotor op enig moment trekt.
De VFD zat aangesloten via mod bus.
Maar helaas werkt dat niet meer wegens : viewtopic.php?f=35&t=11119
Welke besturing kan er een VFD met mod bus besturen ? Eding ?
Wat gebruik je : "Ballegooijen"
( heb je vast al ergens vermeld, maar . . )
- Ballegooijen
- Donateur
- Berichten: 4922
- Lid geworden op: 20 sep 2016 15:45
- Locatie: 's-Gravendeel
- Contacteer:
Re: HF Spindel met ATC
Dank je wel HD13!!. Ik ga deze er zo inzetten en koppel de resultaten hier terug.HD13 schreef: ↑29 mar 2020 14:27 @Ballegooijen,
Heb je motorgrafiek erbij gepakt en de parameter nummers in de grafiek gezet en zonodig waarden al ingevuld.
Paar aandacht puntjes, PD008 en PD009 moeten beide op 220V staan, weet niet of de regelaar dit slikt, gewoon proberen.
PD144 ook aanpassen was al eerde door iemand anders genoemd.
Heb voor de Min waardes de gegevens al in gevuld en in de grafiek vermeld.
Let wel als je voorbij de 12000 rpm komt dan zakt het koppel in, staat ook vermeld in de grafiek.
En als je iets niet snapt of begrijpt gewoon melden, daar is een forum voor.
Bedenk dat de er veel meelezen en hier ook van leren !
Kun je met de shift toets op je regelaar de uitlezing vastzetten, zodat deze op stroom blijft staan en niet steeds switcht ?
Kennis vermenigvuldigt zich alleen als je het deelt.
https://www.Baldas.nl
https://www.Baldas.nl
Re: HF Spindel met ATC
Ik vind PD009 (intermediate voltage) wel hoog hoor op 220V. Dat betekent dus dat je halverwege je toerental bereik dus al op vol voltage gaat uitsturen; dat ligt niet echt in lijn met een redelijk lineaire lijn Volt versus Frequentie. Of zit ik er nu helemaal naast?PD008 en PD009 moeten beide op 220V staan, weet niet of de regelaar dit slikt, gewoon proberen.
Re: HF Spindel met ATC
Ik vroeg mij hetzelfde af. Maar aan de andere kant kan hij zo wel het volledige vermogen leveren op lagere toerentallen. Daar geldt toch altijd P=U*I lijkt mij? Aan de andere kant zou het prima verklaren waarom het nou niet vooruit te branden is qua vermogen. Hoewel stroom juis weer het koppel levert?
- Ballegooijen
- Donateur
- Berichten: 4922
- Lid geworden op: 20 sep 2016 15:45
- Locatie: 's-Gravendeel
- Contacteer:
Re: HF Spindel met ATC
Iets is er in ieder geval niet goed! Er kwamen rookwolken uit de spindel. Parameters teruggezet maar nu krijg ik de melding E.OC.A
Ik kan nog niet vinden wat de A is maar ik vrees het ergste
Ik kan nog niet vinden wat de A is maar ik vrees het ergste
Kennis vermenigvuldigt zich alleen als je het deelt.
https://www.Baldas.nl
https://www.Baldas.nl
- andrefc101
- Donateur
- Berichten: 3733
- Lid geworden op: 26 dec 2007 08:39
- Locatie: Bergen op Zoom
- Contacteer:
Re: HF Spindel met ATC
Op deze manier heb ik ook een dure HF spindel opgerookt, je moet niet zo maar wat veranderen omdat een ander wat roept!Ballegooijen schreef: ↑29 mar 2020 17:00 Iets is er in ieder geval niet goed! Er kwamen rookwolken uit de spindel. Parameters teruggezet maar nu krijg ik de melding E.OC.A
Ik kan nog niet vinden wat de A is maar ik vrees het ergste
Beter de fabrikant van de VFD/spindel raadplegen, of een echte deskundige... dit is echt zonde van je geld!
Re: HF Spindel met ATC
Nee!! Dat is kloten!!!! op hoeveel toeren zat je nou te frezen? ik dacht het eerder te hebben gevraagd