Zoals beloofd nog even wat extra info, zie het meer als "mooi als het zo kan" en niet als dat het zo moet.
En ook ik leer iedere dag weer bij dus mochten er fouten in staan hoor ik het graag.
Jaywalk schreef: ↑05 okt 2020 22:31
2) Dus: aarddraad vanaf net-entree (huidige 2,5mm2 voldoende of ook 10mm2?) direct naar de aardbout op de plaat.
Ik zou de inkomende aarddraad meteen aan de centrale aardbout van de kast leggen en van daaruit met 2,5mm2 naar het netfilter en als je het hebt litze of 6-10mm2 naar de grondplaat centrale aardpunt.
Redenering is dat het in de eerste plaats een beschermingsdraad met een beschermingsfunctie is en de buitenkant van de kast is wat omstanders aan kunnen raken.
Als tweede heeft het wat betreft EMC een afschermingsfunctie maar dan is 2,5mm2 zowiezo al vrij dun.
Ik heb het nog even nagekeken qua veiligheid is volgens de NEN1010 2,5mm2 voldoende tenzij er bij normale bedrijfsvoering een stroom door de PE loopt die groter is dan 10mA.
Sommige goede netfilters doen dit, dus kijk even naar de lekstroom van je netfilter.
In dat geval moet je een 10mm2 extra beschermingsleiding naar aarde leggen (hoe is dan een tweede en best wel erg lastig op te lossen punt).
Voor EMC gelden weer andere zaken (zie ook de EMC cursus) en dan zie je dat voor hogere frequenties een 2,5mm2 best wel een flinke weerstand heeft.
Je wilt even in de praktijk kijken of je er last van hebt, zo niet laten zitten , dat doen de meesten hier.
Jaywalk schreef:
3] Ik heb 'pigtails' gemaakt van de shielding en daar een aarddraad aan gesoldeerd. Goed, die kennis heb ik uit onderstaand filmpje, maar dat is dus niet correct begrijp ik uit het verhaal en de pdf waar je naar verwijst.
Ik dacht als ze dit in avionics toepassen, dan zal het wel goed wezen
Ja, dat ligt er aan voor welke situatie. Als je bv alleen maar plastick connectoren hebt en je moet een van de pinnen gebruiken als aarde dan kun je niet anders en zul je het zo oplossen.
Of als je een grote veelpolige connector hebt waar meerdere afgeschermde draden binnenkomen waarbij de mantels gescheiden moeten blijven dat soort zaken.
Maar hier hebben we het over afgeschermde motorkabels en EMC, en dan is een pigtail verre van ideaal voor grote motorstromen en EMC (zie plaatje, daar staat de pigtail ook als fout voorbeeld genoemd).
Je wilt eigenlijk een metalen connector hebben die volledig is afgeschermd en waarvan je de mantel van de kabel hard aan die afscherming/behuizing kunt leggen.
Als dat niet kan omdat bv bij een female chassis connector dit niet aanwezig is, dan wil je eigenlijk vlak bij die connector een hard aardvlak maken waar je de mantel van de kabel dan via zo'n klem of schroefklem met de hele mantel vastzet.
Dit is gewoon het mooiste en wordt ook vaak bij VFD's voorgeschreven (zie plaatje).
Ik begrijp niet wat je bedoelt met "de mantel zo kort mogelijk hard aan aarde leggen".
Bedoel je daarmee dat ik in het geval van de motor- en encoderkabels die vanaf de drives lopen, deze kabels bij de drives al direct naar aarde worden verbonden.
Ja maar ik bedoel dus de aard/afschermingsmantel van de kabel bij binnenkomst/verlaten meteen hard aan de aarde leggen zie datzelfde plaatje.
En dat mag je bij erge storingsbronnen ook nog eens doen vlak voor de drivers.
Let op dat de afscherming mantel niet beschadigd wordt, deze moet gewoon intact blijven.
Als ik alle shielded kabels moet gaan omzetten naar klemmenstroken dan is dat best wel een klus.
Voor de VFD kabel zou ik dat zeker wel doen, voor motoren die niet heel erg sterk zijn qua vermogen zou je misschien met de door jou voorgestelde oplossing kunnen doen maar hou de aarddraad dan zo kort mogelijk, dus
niet via kabelgoten naar het centrale aardpunt als dat meer dan pak m beet 10 a 15 cm ofzo is.
Dan beter om zo kort mogelijk tegen een hard geaard vlak te leggen.
En moet de shielded UTP kabel ook op deze manier worden verbonden met aarde?
UTP is unshielded ;) STP is shielded.
Ik zou zelf geen STP gebruiken , signalen zijn differentieel en vrij robuust.
In feite hang je met STP de aarde van je besturingskast aan de aarde van een verderop gelegen pc.
Dan moet je die PC ook weer hard aan de buiten de kast centrale aarde leggen (waarop de machine en de besturingskast weer geaard worden).
Hoe ver wil je gaan?