Draairichting stappenmotor.
Moderator: Moderators
Draairichting stappenmotor.
Goedendag
Ik ben momenteel bezig om mach 3 te vervangen door standalone besturing. Ik ben nu de motors aan het uit proberen en als ik bijvoorbeeld op z- druk dan gaat hij zoals verwacht omlaag. Maar als ik er 2 maal snel op druk gaat hij op dezelfde knop omhoog. En soms weel omlaag. Met andere woorden het is onwillekeurig Ligt dit aan de pulsen?
Ik ben momenteel bezig om mach 3 te vervangen door standalone besturing. Ik ben nu de motors aan het uit proberen en als ik bijvoorbeeld op z- druk dan gaat hij zoals verwacht omlaag. Maar als ik er 2 maal snel op druk gaat hij op dezelfde knop omhoog. En soms weel omlaag. Met andere woorden het is onwillekeurig Ligt dit aan de pulsen?
Re: Draairichting stappenmotor.
Het moet eigenlijk wel te maken hebben het "Dir" signaal naar de driver. Het zou kunnen dat dit zweeft en daardoor willekeurig gezien wordt. Maar het kan ook zijn dat de besturing dit zo afgeeft.
Je zou er eens een universeel meter aan kunnen hangen, dat kun je zien wat het signaal doet bij de verschillende commando's.
Je zou er eens een universeel meter aan kunnen hangen, dat kun je zien wat het signaal doet bij de verschillende commando's.
Re: Draairichting stappenmotor.
Ik schat in dat het Step signaal de verkeerde polariteit heeft, m.a.w. de voorwaarde voor de interactie met het Dir signaal klopt niet. Dit kun je ergens in je controller software ingeven, polarity Step signal.
Re: Draairichting stappenmotor.
Ik heb deze mogelijkheden voor instellingen motor:
https://www.dropbox.com/s/7ot1mh8bztzu8pf/1a.JPG?dl=0
https://www.dropbox.com/s/88aukxjs6z5g5nt/1b.JPG?dl=0
https://www.dropbox.com/s/7ot1mh8bztzu8pf/1a.JPG?dl=0
https://www.dropbox.com/s/88aukxjs6z5g5nt/1b.JPG?dl=0
Re: Draairichting stappenmotor.
Met de parameters #418 t/m #421 kun je de polariteit van de step pulse aanpassen.
Je zou ook even wat kunnen spelen met #417, een step-puls van 2000ns is vrij smal, je kunt eens 3000 o.i.d. proberen.
Ook #416 is een goeie om een beetje mee te variëren en kijken wat er gebeurt.
Maar zoals Ben zegt, de step puls polariteit is de belangrijkste om te proberen wat dat doet.
Je zou ook even wat kunnen spelen met #417, een step-puls van 2000ns is vrij smal, je kunt eens 3000 o.i.d. proberen.
Ook #416 is een goeie om een beetje mee te variëren en kijken wat er gebeurt.
Maar zoals Ben zegt, de step puls polariteit is de belangrijkste om te proberen wat dat doet.
Re: Draairichting stappenmotor.
Oke bedankt . Ik ga hier even mee spelen.
Re: Draairichting stappenmotor.
Ik schaam mij diep. Na allerlei parameters veranderd te hebben nog steeds onwillekeurige bewegingen. Wat blijkt ... een draad die op oog vast zat maar geheel los lag naar de stepperdiver.. Deze opnieuw aangezet en het probleem verholpen. Erg blij overigens om zonder een computer en windows alles te kunnen runnen.
Re: Draairichting stappenmotor.
Was het altijd maar zo eenduidig en makkelijk....
Mechanische stabiliteit geeft ook elektrische stabiliteit...
Re: Draairichting stappenmotor.
Mooi dat het opgelost is!