Hmmz bordje vervangen, usb kabel vervangen. Kabel beweegt niet.
Ergens gaat er iets mis met die switches. Met $21 = 0 krijg ik netjes per switch een alarm als ik ze indruk.
Zodra ik in die wizard het vinkje 'Enable limit switches' aanzet schiet die al in Alarm met de error met 'Hard limit has been triggered' terwijl er dan
geen switches zijn ingedrukt.
Ik ben bang dat ik het dan iets in de bedrading is oid wat een storing veroorzaakt want de switches zelf maken dan geen contact.
Maar switches en storingen is volgens mij wel eea over te vinden. Ik ga weer verder lezen.
Software opties voor een 6040 USB machine
Moderator: Moderators
Re: Software opties voor een 6040 USB machine
Dus als de limit switches disabled zijn en niet ingedrukt, staan er in UGS kleine letters xyz
En je gebruikt een grbl versie 1.1f of hoger
There are only 2 limits, the sky and your imagination
Re: Software opties voor een 6040 USB machine
Nee dan staat er in lichtgrijs 'Alarm' omcirkeld. ALs er dan een switch wordt ingedrukt komt er Alarm: X te staan en wordt de tekst en omcirkeling rood.
Maar dit is versie 1.1h dus misschien dat dat nu net even anders is.
Maar dit is versie 1.1h dus misschien dat dat nu net even anders is.
Re: Software opties voor een 6040 USB machine
Ik heb een 2.07 snapshot versie van UGS. Ik zie de XYZ niet meer staan bij de status.
Als ik niets aansluit, krijg ik geen errors.
Klik met de rechter muis knop in de console output. Dan zie je de grbl status.
Bij de grbl output PN: komen dan de letters van de actieve inputs
Na het opstarten, niets aangesloten, NO schakelaars Met een alarm op limit X dat je kunt clearen met unlock
Als ik niets aansluit, krijg ik geen errors.
Klik met de rechter muis knop in de console output. Dan zie je de grbl status.
Bij de grbl output PN: komen dan de letters van de actieve inputs
Na het opstarten, niets aangesloten, NO schakelaars Met een alarm op limit X dat je kunt clearen met unlock
Je hebt niet voldoende permissies om de bijlagen van dit bericht te bekijken.
There are only 2 limits, the sky and your imagination
Re: Software opties voor een 6040 USB machine
Ah daar zie ik wat, 1x in de 10 a 20 regels oid komt er een Pn:Y voorbij. Dus blijkbaar is die schakeling een beetje brak. Niet genoeg om in de interface te laten zien omdat het niet langdurig is, maar wel aanwezig zodat grbl in de alarm schiet.
Sowieso goed om de bedrading nog even te doorlopen, maar nu weet ik waar ik het moet zoeken!
Hartelijk bedankt! Super service en snelle response. Je zou bijna geen tijd over hebben om zelf te prutsen :) Of je hebt het natuurlijk volledig onder controle en bent steeds aan het wachten tot het werkstuk klaar is:)
Sowieso goed om de bedrading nog even te doorlopen, maar nu weet ik waar ik het moet zoeken!
Hartelijk bedankt! Super service en snelle response. Je zou bijna geen tijd over hebben om zelf te prutsen :) Of je hebt het natuurlijk volledig onder controle en bent steeds aan het wachten tot het werkstuk klaar is:)
-
- Donateur
- Berichten: 1102
- Lid geworden op: 15 sep 2015 16:39
- Locatie: Andijk
- Contacteer:
Re: Software opties voor een 6040 USB machine
ik heb ook een chinese 6040z gehad met usb en ik draaide op mach3