Ja, mijn oplossing was om ook de drivers en kabels bij SZGH aan te schaffen.
Vragen over layout en inhoud besturingskast
Moderator: Moderators
- andrefc101
- Donateur
- Berichten: 3733
- Lid geworden op: 26 dec 2007 08:39
- Locatie: Bergen op Zoom
- Contacteer:
Re: Vragen over layout en inhoud besturingskast
De mantel van je grondkabel is dan de aarde of heb je ook nog een extra aardedraad ?Scraper schreef: ↑11 mei 2023 16:13 De spanning van de meterkast wordt met een grondkabel naar mijn schuur geleid. Er is dus maar één aarde draad vanaf de meterkast en er is ook maar één groep.
Wanneer ik de aarde van het machine frame direct aan de grondkabel aarde aansluiten zodat de aarde niet eerst door de besturingskast loopt is dit dan voldoende?
Als de mantel de aarde is die ergens op de muur op liefst een koperen plaatje rondom afmonteren (de mantel niet doorbreken dus alleen klein stukje vd plastick omhulling verwijderen. Vanaf daar dan een dikke litze of montagedraad naar je machine/besturingskast. Vanaf het punt op je machine de draden naar de individuele onderdelen.
Kijk even bij de plaatselijke schroothandel, Kelders of andere elektrodump of je ergens 6mm2 of 10mm2 kunt vinden voor de koperprijs. Kelders had laatst nog een rol liggen.
Het mooiste is om een aparte draad te nemen ook in verband met voorkomen van een single point of failure. Maar is ook een kwestie van kosten. Je zou het evt later nog kunnen uitbreiden.Dient de aarde van de spindel + spindelplaat met een aparte draad naar het aardpunt geleid te worden of mag deze aan de brug geschroefd worden waarna er één aardedraad van de brug naar het aardpunt loopt?
Re: Vragen over layout en inhoud besturingskast
Helaas had ik al de servo motoren en drives. Welke controller gebruik jij?andrefc101 schreef: ↑11 mei 2023 18:39 Ja, mijn oplossing was om ook de drivers en kabels bij SZGH aan te schaffen.
Gr, Scraper
Re: Vragen over layout en inhoud besturingskast
De kabels van mijn servomotoren zijn door fabrikant geleverd (geen losse draden). Deze kabels bij elkaar twisten naar de besturingskast of mogen ze parallel langs elkaar lopen?
Mijn drivers zijn 230V en wil hier een kabel voor gebruiken. Ook al deze voedingskabels bij elkaar twisten?Voedingsdraden van stappenmotordrivers ook weer twisten en niet doorlussen,
Gr, Scraper
Re: Vragen over layout en inhoud besturingskast
Nee, kabels gaan twisten levert niets op denk ik. Het zorgt er alleen voor dat het erg chaotisch gaat lijken.
Re: Vragen over layout en inhoud besturingskast
het aarde verhaal begin ik te begrijpen maar opmerkingen blijven welkom.
In de handleiding van mijn controller wordt gesproken over een scheidingstransformator. In een industriële omgeving zie ik de meerwaarde maar is het voor hobby ook noodzakelijk?
In de handleiding van mijn controller wordt gesproken over een scheidingstransformator. In een industriële omgeving zie ik de meerwaarde maar is het voor hobby ook noodzakelijk?
Gr, Scraper
- andrefc101
- Donateur
- Berichten: 3733
- Lid geworden op: 26 dec 2007 08:39
- Locatie: Bergen op Zoom
- Contacteer:
Re: Vragen over layout en inhoud besturingskast
Dat is een mooi modbus systeem als ik het goed heb.
De controller lijkt op die van mij. Brother in arms gevonden op dit forum.
Gr, Scraper
- andrefc101
- Donateur
- Berichten: 3733
- Lid geworden op: 26 dec 2007 08:39
- Locatie: Bergen op Zoom
- Contacteer:
Re: Vragen over layout en inhoud besturingskast
Re: Vragen over layout en inhoud besturingskast
In de handleiding van mijn controller wordt gesproken over een scheidingstransformator. In een industriële omgeving zie ik de meerwaarde maar is het voor hobby ook noodzakelijk?
Gr, Scraper
Re: Vragen over layout en inhoud besturingskast
Nee is niet noodzakelijk.
Re: Vragen over layout en inhoud besturingskast
Vind ik discutabel.
In dat soort drivers wordt de gelijkgerichte netspanning direct als motorspanning gebruikt, niet erg, maar wanneer je nu dus een van de motordraden aanraakt heb je dus wel de volledige netspanning te pakken, dat bijt zeker en kan ook zeker levensgevaarlijk zijn.
Niet echt erg wanneer je weet waar je mee bezig bent, maar als leverancier zou ik mezelf toch ook indekken en een scheidingstrafo voorschrijven.
Als er wat gebeurd ben je als leverancier wel volledig aansprakelijk.
En als dit bij een keuring wordt opgemerkt (wat niet zo heel waarschijnlijk is) zal het zeker afgekeurd worden want het is en blijft een potentieel gevaar.
Re: Vragen over layout en inhoud besturingskast
Ik had het wat duidelijker moeten formuleren.
Servo drives zijn 230v en krijgen een aparte voedings aansluiting. Alleen de controller van 100W wordt aangesloten op de scheidingstransformator.
Servo drives zijn 230v en krijgen een aparte voedings aansluiting. Alleen de controller van 100W wordt aangesloten op de scheidingstransformator.
Gr, Scraper
Re: Vragen over layout en inhoud besturingskast
Ben,
Begrijp ik daaruit dat je voor AC servo's altijd een scheidingstrafo moet gebruiken?