hugo stoutjesdijk schreef: ↑03 apr 2023 16:49
Niet dat ik met die eaton programmering kan helpen, maar ik vraag me wel af, als die M02 op een neergaande flank gezet wordt, wanneer wordt die dan gereset? (idem voor M01 natuurlijk)
(ik probeer er ook nog wat van op te steken )
In dit geval wordt M01 en M02 alleen gebruikt als contact (zie het als een terugverende drukknop), gaat alleen even dicht op de opgaande of neergaande flank van de input en geeft de puls uit naar de timer, pulstimertje blijft 2 sec hoog en valt daarna af. In dit geval heb je geen reset nodig.
als je naar het eerste schema kijk wat ik initieel gemaakt had (vraag verkeerd begrepen of anders beredeneerd
) staat wel een mooi voorbeeld van een set-reset.
In dat schema ging de output (afzuiger) aan als het relais van de machine sloot of als de afzuiger op handbediening M01 gestart wordt.
Voor handbediening zat er een set reset in, I2 (aan) maakt de merker M01 hoog, I3 (uit) gaf deze weer een reset output Q valt dan weer af.