Frequentieregelaar
Moderator: Moderators
Frequentieregelaar
Ik weet niet of ik hier aan het juiste 'adres" ben.
Ik heb (Via Amazon) een ZhenYuan HE 200-T3-1RG frequentieregelaar.
Het ding reageert netjes op zijn eigen knoppen.
Ik ben bezig met deze pagina, dat ziet er doodnormaal uit:
De “Analog input" zit zoals op het plaatje.
Aan/uit, vooruit-achteruit zou moeten met “Multi function digital input”, maar dat wil nog niet lukken. Ik heb GND, X1 en X2 aangesloten op een links-0-rechts schakelaar. Wat moet er gebeuren met X3 en X4?
Kan het zijn, dat ik ergens in de programmering iets moet doen? Er al wel doorheen gebladerd, maar op de 40 pagina’s programmering nog niet gevonden wat het zou moeten zijn.
Ik heb (Via Amazon) een ZhenYuan HE 200-T3-1RG frequentieregelaar.
Het ding reageert netjes op zijn eigen knoppen.
Ik ben bezig met deze pagina, dat ziet er doodnormaal uit:
De “Analog input" zit zoals op het plaatje.
Aan/uit, vooruit-achteruit zou moeten met “Multi function digital input”, maar dat wil nog niet lukken. Ik heb GND, X1 en X2 aangesloten op een links-0-rechts schakelaar. Wat moet er gebeuren met X3 en X4?
Kan het zijn, dat ik ergens in de programmering iets moet doen? Er al wel doorheen gebladerd, maar op de 40 pagina’s programmering nog niet gevonden wat het zou moeten zijn.
Je hebt niet voldoende permissies om de bijlagen van dit bericht te bekijken.
Re: Frequentieregelaar
Dat zou moeten werken als de tekening klopt. Normaal verwacht ik een reverse contact en een aan/uit contact.
Je zou even kunnen meten of X1 en X2 ook echt naar nul schakelen als je de schakelaar in de L/R positie zet.
Daar hoeft niets mee te gebeuren.
Ja, normaal moet je in de programmering aangeven welke input welke functie schakelt.
Ik heb gezocht naar een manual en heb deze gevonden:
https://veikong-electric.com/wp-content ... l-V1.2.pdf
There are only 2 limits, the sky and your imagination
Re: Frequentieregelaar
Dank!
Die schakelaar heb ik gemeten en die gaan beurtelings naar nul als ik schakel.
Jouw manual is toch weer anders dan het mijne.
Zie bijlage. Ik vermoed dat ik iets moet doen in hoofdstuk 4: P4:Input Terminals. Maar wat?
Ik denk aan:
P.4.00:1
P4.01:2
Die schakelaar heb ik gemeten en die gaan beurtelings naar nul als ik schakel.
Jouw manual is toch weer anders dan het mijne.
Zie bijlage. Ik vermoed dat ik iets moet doen in hoofdstuk 4: P4:Input Terminals. Maar wat?
Ik denk aan:
P.4.00:1
P4.01:2
Je hebt niet voldoende permissies om de bijlagen van dit bericht te bekijken.
Re: Frequentieregelaar
Dat is inderdaad de settings Volgens de manual, staan deze waarde default ook zo ingesteld.
Begrijp ik het goed dat de motor niet loopt!
Je zou verwachten dat de setting voor de snelheid select default zo staat dat e.e.a. met de potmeter aan de voorkant geregeld word. Volgens de doc staat deze echter op digital setting (P0.03=0). Daarmee zou de snelheid op een vast ingestelde waarde moeten staan. Deze is non retentive (geen geheugen), zal dan wel op default staan na uitzetten. Dan lijkt P0.08 de default frequentie te zijn die default op 50Hz staat. Daarmee zou de motor default op max snelheid moeten lopen. Niet echt logisch, waarschijnlijk is mijn aanname fout.
Voor regeling met de potmeter aan de voorkant, moet deze op P0.03=3 staan. Dat zou je kunnen proberen met de potmeter op de minimale stand.
Het linke aan deze instellingen is dat bij een verkeerde instelling, de motor en/of vfd in rook zou kunnen opgaan. Misschien wachten totdat iemand met zo'n ding reageert.
There are only 2 limits, the sky and your imagination
Re: Frequentieregelaar
De motor loopt prima als ik op het paneeltje op Start druk en hij stopt als ik op stop druk.
Kennelijk op default instellingen, ik schat 50 Hz.
Alleen reageert hij niet op de links-0-rechts knop en ook niet op de potentiometer.
Een Siemens Micromaster 420 en een een Altivar 18 doen wat ik wil, maar deze lijkt hardnekkig.
Ik ben maar een eenvoudige werktuigbouwer. Ik schaam mij er niet voor dat ik dit niet zomaar voor elkaar krijg.
Vandaar mijn roep om hulp.
Kennelijk op default instellingen, ik schat 50 Hz.
Alleen reageert hij niet op de links-0-rechts knop en ook niet op de potentiometer.
Een Siemens Micromaster 420 en een een Altivar 18 doen wat ik wil, maar deze lijkt hardnekkig.
Ik ben maar een eenvoudige werktuigbouwer. Ik schaam mij er niet voor dat ik dit niet zomaar voor elkaar krijg.
Vandaar mijn roep om hulp.
Je hebt niet voldoende permissies om de bijlagen van dit bericht te bekijken.
Re: Frequentieregelaar
Dan doet hij het conform de handleiding.
Er is een parameter om de bediening van frontpaneel naar IO om te schakelen. Die zal ik opzoeken.
Ondertussen kun je proberen of je de potmeter op het frontpaneel aan de gang krijgt door P0.03=2 in te stellen.
Edit:
Het omschakelen tussen frontpaneel en terminal (IO) bediening gaat met:
P.0.02=0 frontpaneel
P.0.02=1 terminal (IO)
Mogelijk dat bij je terminal bediening ook voor een externe potmeter moet zorgen. Dat zal wel blijken als de potmeter op het frontpaneel werkend is. Dus eerst maar eens met P.0.03=2 proberen.
There are only 2 limits, the sky and your imagination
Re: Frequentieregelaar
De instellingen voor bediening van een VFD zijn eigenlijk geen van allen echt kritisch, het werkt of het werkt niet, BEHALVE de V/F instellingen, die kunnen je motor in rook laten opgaan, dus kijk daar mee uit.
Re: Frequentieregelaar
Zoals ik het zie:
P0.02 op 1.
P0.03 op 2.
Denk dat P0.02 op 1 bepaalt of je de displaypotmeter gebruikt of de AI1 ingang.
P4.00 op 1 input terminal X1 FWD
P4.01 op 2 input terminal X2 REV
Potmeter aansluiten op,
10V aan de ene zijde
GND andere zijde.
AI1 op de middenpoot.
Aandrijving loskoppelen zodat alleen de motor draait.
Mocht te motor meteen plankgas gaan dan is er niet zoveel aan de hand.
Boel koppelen en dan P1.37 2 even laten uitvoeren.
P0.02 op 1.
P0.03 op 2.
Denk dat P0.02 op 1 bepaalt of je de displaypotmeter gebruikt of de AI1 ingang.
P4.00 op 1 input terminal X1 FWD
P4.01 op 2 input terminal X2 REV
Potmeter aansluiten op,
10V aan de ene zijde
GND andere zijde.
AI1 op de middenpoot.
Aandrijving loskoppelen zodat alleen de motor draait.
Mocht te motor meteen plankgas gaan dan is er niet zoveel aan de hand.
Boel koppelen en dan P1.37 2 even laten uitvoeren.
Re: Frequentieregelaar
Had je de parameters P1.01 t/m P1.06 al wel in gesteld ?
Re: Frequentieregelaar
Uiteraard eerst de motorparameters ingevoerd. Les 1 bij frequentieregelaars.
Links-0-rechts werkt nu.
Als ik meet tussen GND en A/1 dan zie ik bij het draaien van de potmeter de spanning variëren tussen 0 volt en 10 volt. Dat lijkt mij de bedoeling.
Maar hij reageert daar nog niet op.
P0.02 staat op 1
P0.03 staat op 2
Ergens dus nog iets over het hoofd gezien?
Dit is een erg goedkoop Chinees ding (ca €90 bij Amazon.) Ik heb moeten smeken om het manual.
Overigens zeer veel dank voor het meedenken!
Links-0-rechts werkt nu.
Als ik meet tussen GND en A/1 dan zie ik bij het draaien van de potmeter de spanning variëren tussen 0 volt en 10 volt. Dat lijkt mij de bedoeling.
Maar hij reageert daar nog niet op.
P0.02 staat op 1
P0.03 staat op 2
Ergens dus nog iets over het hoofd gezien?
Dit is een erg goedkoop Chinees ding (ca €90 bij Amazon.) Ik heb moeten smeken om het manual.
Overigens zeer veel dank voor het meedenken!
Re: Frequentieregelaar
GND-AI1 lijkt gewoon goed.
Misschien P0.03 eens op 4 zetten (external).
Misschien P0.03 eens op 4 zetten (external).
Re: Frequentieregelaar
Ook dat werk niet. Nu staat hij helemaal stil bij links of rechts.
We zitten dus dichtbij, lijkt het.
We zitten dus dichtbij, lijkt het.
Re: Frequentieregelaar
Zit nog even naar het schema te kijken.
Klemmenstrook heeft aleen een AI2 aansluiting.....
Plan B, AI2 gebruiken:
Wel even opletten spanning er helemaal af.
Jumper naast klemmenstrook (J2) in de V stand zetten, staat nu in I.
P0.03 dan op 3 zetten
Klemmenstrook heeft aleen een AI2 aansluiting.....
Plan B, AI2 gebruiken:
Wel even opletten spanning er helemaal af.
Jumper naast klemmenstrook (J2) in de V stand zetten, staat nu in I.
P0.03 dan op 3 zetten
Re: Frequentieregelaar
Als ik het goed heb, draait de motor m.b.v. de externe schakelaars L/0/R met deze instellingen maar regeert niet op de potmeter:
P.0.01=1
P.0.02=1
P.0.03=2
P.0.04=1
P.0.04 moet volgens de handleiding gelijk zijn aan P0.03
Ik denk dat P.0.27 ook gelijk moet zijn aan P.0.03.
Anders een externe potmeter gebruiken en dan P.0.03 op 3 zetten en P.0.04 en P.0.27 ook op 3 zetten.
De jumper V/I zal voor de keuze tussen 0..10V en 0..20 mA zijn.
Waar had je de potmeter gemeten op A/1?
Één voor één de wijzigingen door voeren en na elke wijziging testen.
P.0.01=1
P.0.02=1
P.0.03=2
P.0.04=1
P.0.04 moet volgens de handleiding gelijk zijn aan P0.03
Ik denk dat P.0.27 ook gelijk moet zijn aan P.0.03.
Anders een externe potmeter gebruiken en dan P.0.03 op 3 zetten en P.0.04 en P.0.27 ook op 3 zetten.
De jumper V/I zal voor de keuze tussen 0..10V en 0..20 mA zijn.
Waar had je de potmeter gemeten op A/1?
Één voor één de wijzigingen door voeren en na elke wijziging testen.
There are only 2 limits, the sky and your imagination